abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Welcher Typ FI-Schutzschalter ist für die Vitocal 150-A erforderlich?

Welcher Typ FI-Schutzschalter ist für die Vitocal 150-A erforderlich?

5 ANTWORTEN 5

Allgemein wird ein Allstromsensitiver Fi  für WP empfohlen - nicht gefordert. 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Hallo StoffelMC,

 

siehe hierzu Seite 84 der Montage- und Serviceanleitung. 

 

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6226381VSA00001_1.pdf?#pagemode...

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo_Schneider,

ich beschäftige mich aktuell mit derselben Fragestellung (FI für Vitocal 150-A /10/ 400V).  Leider steht in der referenzierten Montageanleitung / Seite absolut nichts, was zur Klärung beitragen könnte. Ich hab jetzt  lange gesucht und nichts gefunden.

Nach wie vor wäre zu klären:

1. Wo steht die Empfehlung von Viessmann einen FI-Typ B zu verbauen?

2. Wie sollte dessen Spezifikation aussehen (Welche Stromlast (16A ?), Fehlerstrom (30mA ?).

 

Gruß

Carlito

das steht 2 Seiten weite vorne.

Einfach nach "allstromsensitiv" suchen.

Hallo qwert089, besten Dank für den Hinweis! 