Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Welchen FI/RCD Typ A/B/? soll ich für die Vitcall 222-A / AWOT-M-E-AC 221.A08 verwenden?
Kann in V-Books keine Montageanleitung finden.
Gruß und Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo RexrothKlausSchlipf,
wir als Hersteller empfehlen einen FI-Schutzschalter der Klasse B.
Nachfolgend ein Auszug aus unserer Planungsanleitung:
Beste Grüße
Marcel vom Customer-Care Team
Hallo,
Die hat VM in Deutschland für Endkunde versteckt, damit der Kunde nicht mehr weiß als der "Fachbetrieb".
Du kannst ViBooks auf UK umschalten, dann siehst du sie.
Generell macht es sich VM leicht und empfiehlt generell einen Typ B
Da die A08 ja nur einen 1phasigen FU hat, reicht auch ein Typ F.
https://hager.com/de/loesungen/energieverteilung/fehlerstromschutzschalter
Hallo RexrothKlausSchlipf,
wir als Hersteller empfehlen einen FI-Schutzschalter der Klasse B.
Nachfolgend ein Auszug aus unserer Planungsanleitung:
Beste Grüße
Marcel vom Customer-Care Team