Bei installierten ViCare Klimasensoren und einem ViCare Fußboden Thermostat sowie aktivierter Einzelraum Regelung, ist welche ViCare(+)Funktion für die Aktivierung des Sparbetriebs der Wärmepumpe 151-A und somit für das Abschalten der Heizungspumpe verantwortlich?
Welche Werte werden dazu verwendet? Die aller Klimasensoren, wenn alle über der eingestellten Solltemperatur liegen?
Und wie erfolgt dabei die Regelung, also beispielsweise 1 Stunde nach letzter Heizanforderungen, automatische Aktivierung des Sparbetriebs und damit Abschaltung der Heizungspumpe?
Woher weiß die Heizung, wann sie wieder aus dem Sparbetrieb zurückkehren soll, um wieder die Vorlauftemperatur / Rücklauftemperatur durch Einschalten der Heizungspumpe zu ermitteln?
Da die Heizungspumpe im Sparbetrieb ja nicht läuft, müsste dieses Einschalten im Grunde über den ersten Heizkreis und seinen Klimasensor erfolgen, der unter die eingestellte Solltemperatur fällt.
Nach einem langen Telefonat mit dem ViCare Service gebe ich nun selbst die Antworten:
Bei installierten ViCare Klimasensoren und einem ViCare Fußboden Thermostat sowie aktivierter Einzelraum Regelung, ist welche ViCare(+)Funktion für die Aktivierung des Sparbetriebs der Wärmepumpe 151-A und somit für das Abschalten der Heizungspumpe verantwortlich?
Das kostenpflichtige ViCare+ ist für die Pumpenabschaltung verantwortlich.
Welche Werte werden dazu verwendet? Die aller Klimasensoren, wenn alle über der eingestellten Solltemperatur liegen?
Temperatur aller Klimasensoren, Wert des wärmsten Raumes nach Überschreiten der Temperatur laut Zeitplan.
Und wie erfolgt dabei die Regelung, also beispielsweise 1 Stunde nach letzter Heizanforderungen, automatische Aktivierung des Sparbetriebs und damit Abschaltung der Heizungspumpe?
Sparbetrieb ein, Pumpe hart aus, nach Zeitintervall ohne Heizungsanforderung.
Woher weiß die Heizung, wann sie wieder aus dem Sparbetrieb zurückkehren soll, um wieder die Vorlauftemperatur / Rücklauftemperatur durch Einschalten der Heizungspumpe zu ermitteln?
Temperatur aller Klimasensoren, Wert des kältesten Raumes nach Unterschreiten der Temperatur laut Zeitplan schaltet die Pumpe wieder an
Da die Heizungspumpe im Sparbetrieb ja nicht läuft, müsste dieses Einschalten im Grunde über den ersten Heizkreis und seinen Klimasensor erfolgen, der unter die eingestellte Solltemperatur fällt.
Sobald die Pumpe wieder läuft kann die VL Temperatur ermittelt werden und ggf. der Heizbetrieb gestartet werden.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
6 | |
6 | |
4 | |
4 |