Guten Tag zusammen,
aufgrund eines Druckverlust es und Luft in der Anlage, wurde kürzlich nach Neuinstallation einer Vitocal 250 A der Fußboden Heizkreislauf neu befüllt. Unmittelbar nach der Installation wurde eine Endhärtung durchgeführt, jetzt sagte der Heizungsbauer, das sei eigentlich nicht notwendig, da ich eine System Trennung habe. Daher wurde keine Enhärtung erneut durchgeführt, was ich mir in der Logik nicht ganz erschließt. Hat jemand Erfahrung damit?

 

2 ANTWORTEN 2

Bei Systemtrennung zirkuliert immer das gleiche Wasser. Und bei einer FBH,und das ist entscheidend,wird das Wasser nicht so hoch erhitzt,dass ein Kalkausfall zu erwarten ist. Bei Wasser setzt der bei ca.60*C ein. So hoch heizt man den Fußboden nicht auf .

 

Danke 