Dies ist die WP:
Aber auf dem Aussensplitgeraet steht: Wärmeleistung, Waermeumpe (nominal) 5.62 kW.
Ist die Wärmeleistung der Pumpe nun 7.5 oder 5.62 kW?
Die Heizlast des Hauses ist nach DIN EN 12831-1:2017-09 Abs. 8 = 6.9 kW.
Ich wollte schauen, wie stark die WP ueberdimensioniert ist.
LG, Michael
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die Normaussentemperatur ist maßgebend für die Auslegung.
Diese ist -10,6
https://www.waermepumpe.de/normen-technik/klimakarte/
Die Auslegung passt aus meiner Sicht
Planungsanleitung -> Ab Seite 35
Dort siehst du je nach AT und VL-Temperatur deine mögliche Leistung.
6.9 kW. bei welcher Normaussentemperatur??
Welche PLZ hat das Haus?
Aber welchen Wert nehme ich zur Berechnung der Dimensionierung der WP, ich vermute mal sie ist ueberdimensioniert.
LG, Michael
PLZ 66978
Massgebende Ausstentemperatur -16 Grad C
Innenraumtemp: 20 Grad C
Spezifischer Transmissionswert 0.299 W/(m^2*K)
waermeuebertragende Fläche A 413.6 m^2
Gebaeudeluftwechsel bei Normaussentemp 0.50 h^-1
Luftvolumen V 391.6m^2
Die Heizlast des Hauses ist nach DIN EN 12831-1:2017-09 Abs. 8 = 6.9 kW.
Bei -16 Grad C waere die Waermeleistung so um die 5 kW.
80 % von 6.9 kW waere 5.5 kW, dann waere die WP ja ziemlich gut dimensioniert und passt gut zur Heizlast des Gebäudes?
LG, Michael
Die Normaussentemperatur ist maßgebend für die Auslegung.
Diese ist -10,6
https://www.waermepumpe.de/normen-technik/klimakarte/
Die Auslegung passt aus meiner Sicht