Hallo zusammen, ich stehe vor dem gleichen Problem und muss das Thema daher nochmal aufwärmen. Ich betreibe eine Vitocal 200-S AWB-AC-201.C10 (7542015701493105) bei einer berechneten Heizlast von 8,2 kW. Inbetriebnahme 03/2017 mit FB-Heizung. Solltemperatur 20°C mit Heizkurve 0K/+0,4K. Die Daten für den Stromverbrauch und die erzeugte Wärmeleistung für Heizung/Kühlung/WW am Gerär notiere ich regelmäßig. Bei WW bekomme ich COB Werte zwischen 1,98 und 5,51, im Mittel 3,55, was für mich plausibel ist. Bei der Heizung liegt der errechnete Wert über 2 Jahre zwischen 5,46 und 77,00, im Mittel 26,15. Die produzierte Heizungswärme mit rd. 25 MWh (12,5 MWh p.a.) sind plausibel, aber der angegebene Verbrauch für den Primärstrom macht keinen Sinn. Vor der WP läuft ein 3P-Zähler mit, so dass ich den Primärverbrauch genau erfassen kann. Die Werte sind wie oben eingestellt, der 8812 steht auf 128 (=ALZ). Woran kann es liegen, dass der Primärverbrauch für das Heizen nicht korrekt erfasst oder angezeigt wird? Bei WW ist augenscheinlich alles in Ordnung. Danke vorab!