Was ist der Leistungswert meiner WP, den ich in Relation zur berechneten Heizlast des Hauses stelle?

Dies ist die WP:

VIESSMANN VITOCAL 222-S, TYP AWBT-M-E-AC 221.C08.jpg

Aber auf dem Aussensplitgeraet steht: Wärmeleistung, Waermeumpe (nominal) 5.62 kW.

IMG_4387.JPG

Ist die Wärmeleistung der Pumpe nun 7.5 oder 5.62 kW?

Die Heizlast des Hauses ist nach DIN EN 12831-1:2017-09 Abs. 8 = 6.9 kW.

Ich wollte schauen, wie stark die WP ueberdimensioniert ist.

LG, Michael

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die Normaussentemperatur ist maßgebend für die Auslegung.

 

Diese  ist  -10,6

https://www.waermepumpe.de/normen-technik/klimakarte/

 

Die Auslegung passt aus meiner Sicht

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

MichaelD08.PNG
5 ANTWORTEN 5

Planungsanleitung -> Ab Seite 35

 

Dort siehst du je nach AT und VL-Temperatur deine mögliche Leistung.

6.9 kW. bei welcher Normaussentemperatur??

Welche PLZ hat das Haus?

Aber welchen Wert nehme ich zur Berechnung der Dimensionierung der WP, ich vermute mal sie ist ueberdimensioniert.

 

LG, Michael

PLZ  66978

Massgebende Ausstentemperatur -16 Grad C

Innenraumtemp: 20 Grad C

Spezifischer Transmissionswert 0.299 W/(m^2*K)

waermeuebertragende Fläche A 413.6 m^2

Gebaeudeluftwechsel bei Normaussentemp 0.50 h^-1

Luftvolumen V 391.6m^2

Die Heizlast des Hauses ist nach DIN EN 12831-1:2017-09 Abs. 8 = 6.9 kW.

 

Bei -16 Grad C waere die Waermeleistung so um die 5 kW.

80 % von 6.9 kW waere 5.5 kW, dann waere die WP ja ziemlich gut dimensioniert und passt gut zur Heizlast des Gebäudes?

 

LG, Michael

 

 

 

 

Die Normaussentemperatur ist maßgebend für die Auslegung.

 

Diese  ist  -10,6

https://www.waermepumpe.de/normen-technik/klimakarte/

 

Die Auslegung passt aus meiner Sicht