abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Warmwassertemperatur

Guten Tag,

aus Angst vor Legionellen habe ich die Temperatur des Warmwassers generell auf 60 Grad gestellt. Mehr ist nicht möglich, obwohl behauptet wird, dass eine Abtötung von Legionellen erst ab 70 Grad wirkungsvoll wäre. Hat die Einstellung von 60 Grad Dauertemperatur negative Auswirkungen auf die Anlage?

 

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Wolfgang Altpeter

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

Ab 60° werden Legionellen abgetötet,

Meine Heizung (6Jahre alt)  ist WW auf 55° eingestellt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Legionellen

 

Gruss

HarryG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Altpeter,

ist bei dir so wenig Wasserwechsel im Speicher vorhanden, dass Legionellen ein Thema sind?

Welches Speichervolumen hat der installierte Speicher? Was für einen Kessel mit welcher Regelung betreibst du? Poste bitte mal die entsprechenden Herstellnummern.

Ich gehe ganz stark davon aus, dass du mit einer wöchentlichen Aufheizung auf eine Temperatur von 60°C ausreichend Legionellenschutz hast. Wenn ich weiß, was bei dir installiert ist, kann ich dir auch sagen, was du dafür einstellen musst.

Die dauerhafte Warmwassertemperatur hat keine negative Auswirkungen auf die Anlage. Dein Energieverbrauch ist jedoch um Einiges höher.

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8

Hallo,

Ab 60° werden Legionellen abgetötet,

Meine Heizung (6Jahre alt)  ist WW auf 55° eingestellt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Legionellen

 

Gruss

HarryG

Hallo Altpeter,

ist bei dir so wenig Wasserwechsel im Speicher vorhanden, dass Legionellen ein Thema sind?

Welches Speichervolumen hat der installierte Speicher? Was für einen Kessel mit welcher Regelung betreibst du? Poste bitte mal die entsprechenden Herstellnummern.

Ich gehe ganz stark davon aus, dass du mit einer wöchentlichen Aufheizung auf eine Temperatur von 60°C ausreichend Legionellenschutz hast. Wenn ich weiß, was bei dir installiert ist, kann ich dir auch sagen, was du dafür einstellen musst.

Die dauerhafte Warmwassertemperatur hat keine negative Auswirkungen auf die Anlage. Dein Energieverbrauch ist jedoch um Einiges höher.

Beste Grüße °jo
Hallo,
Legionellen wachsen nicht durch niedrigere Temperaturen, sondern durch Stagnation.
Hättest du Legionellen in den Leitungen, würde ein Aufheizen des Speichers absolut nichts bewirken.
Eine Thermische Desinfektion (Aufheizen des Systemes + Spülen aller Warmwasserzapfstellen) erfordert eine Kesselleistung von min. 50KW.
Liegt die tatsächliche Kesselleistung darunter, ist (der Versuch) einer therm Desinfektion sinnlos.

´Wenn die Warmwassertemperatur über 50° und unter 60° liegt , und du spätestens alle 2 Tage den Boilerinhalt nutzt , wirst du nie Legionellen haben.
Außer es ist ein nicht durchströmtes Trinkwasser Ausdehnungsgefäß verbaut
Vielen Dank für die Rückmeldung. Die Sache mit den 70 Grad hatte ich im Internet gelesen.
Hallo Hansi Buentgens,

ich habe eine Viessmann Vitocal 333 und eine Vitocell 100 E 200 Liter als Wasserspeicher. Meine Angst bestand darin, dass wir im Haus zwei Duschen haben, welche so gut wie nie benutzt werden, so dass ich mir nicht sicher war, ob sich im Wasser evtl. Legionellen bilden können. Da wir zusätzlich noch eine Grander-Anlage vorgeschaltet haben und das Wasser auch trinken, war ich mir unsicher. Die Heizung ist so eingestellt, dass einmal wöchentlich für ca. 40 Minuten auf 60 Grad aufgeheizt wird.

Herzliche Grüße

Wolfgang Altpeter
Hallo,

vielen Dank für diese Nachricht. Sehr interessant. Stagnation habe ich nicht im Kessel, der Wasserverbrauch ist recht hoch. Ich habe aber wohl Stagnation an zwei Duschen, welche so gut wie nie benutzt werden. Hier müsste wohl etwas länger Wasser laufen lassen um sicher zu sein, dass dort keine Legionellen auftauchen.

Freundliche Grüße

Wolfgang Altpeter
> Hier müsste wohl etwas länger Wasser laufen lassen um sicher zu sein, dass dort keine Legionellen auftauchen.<

Das würde ich auch konsequent durchführen.
Surprice: Auch das ist in der Trinkweasserverordnung reglementiert. Hier gibt man einen Zeitintervall von 96 h an. Also alle 4 Tage so lange Spülen, bis das Wasser in den Leitungen komplett ausgetauscht ist.
Danke für die Rückantwort. Das heißt also, dass diese beiden Anschlüsse alle 4 Tage durchgespült werden sollten, sofern diese benutzt sind, oder kann aufgrund der Tatsache, dass die beiden Duschen nicht regelmäßig benutzt werden Auswirkungen auf die übrigen Zapfstellen?