Vitotronic 200 HO1B Empfängt keine Daten oder übernimmt keine.

Hallo liebes Team,

Gerät ist ein Vitocal 300 G mit der Herstelnummer 7440979301227108.

 

Ich wollte die Vitotronic austauschen weil die alte Streifen im Disblay hatte. Ich nehme die Neue Vitotronic 7862299 setze Sie ein und nur der Balken läuft von links nach rechts und das ca. 25 minuten, ohne  Erfolg.

Was  kann ich machen das die Daten übernommen werden.

 

Ich würde mich über eine Antwort von ihnen freuen.

MfG

Nies

2 ANTWORTEN 2

Ich würde mich über eine Antwort freuen.

Hallo nies,

die HO1B kann nicht bei Wärmepumpen eingesetzt werden. Für deine Wärmepumpe benötigst du das WO1B Bedienteil mit der Bestellnummer 7862269.

Viele Grüße °fl