Hallo, habe eine Vitocal 250-A mit Vitocell 120-E 950 l Pufferspeicher und Vitotrans 353.
Im Sommer funktionierte die Warmwasser-Erwärmung noch gut. Seitdem die Heizkreispumpe läuft, wird das Warmwasser nur noch auf ca. 45°C erwärmt, statt der gewünschten 55°C oder 60°C.
Die Heizkreispumpe läuft während der WW-Erwärmung weiter. M.E. könnte das die (eine?) Ursache des Problems sein.
Die Einstellung Warmwasser-Vorrang 933.3 ist jedoch bereits aktiviert (1).
Warum läuft die Heizkreispumpe dann trotzdem während der WW-Erwärmung?
Softwarestand ist 20.509.2305.192.
@spaminator schrieb:Hallo, habe eine Vitocal 250-A mit Vitocell 120-E 950 l Pufferspeicher und Vitotrans 353. Im Sommer funktionierte die Warmwasser-Erwärmung noch gut. Seitdem die Heizkreispumpe läuft, wird das Warmwasser nur noch auf ca. 45°C erwärmt, statt der gewünschten 55°C oder 60°C. Warum läuft die Heizkreispumpe dann trotzdem während der WW-Erwärmung?
Warum möchtest du denn, dass sie nicht läuft? Die Heizkreispumpe fördert Energie aus dem unteren Bereich des Vitocell. Parallel dazu lädt die Wärmepumpe Energie in den oberen Bereich. Bei mir (250-A,120-E 600l, 353) funktioniert das hervorragend.
Wenn nun das Warmwasser bei Heizbetrieb nur noch auf 45°C erwärmt wird, dann könnte womöglich das 3-Wege-Mischventil W09 im Rücklauf vom Pufferspeicher zur Inneneinheit falsch betrieben werden: Eventuell wird bei dir bei Erkennung der Vorlaufspeisung des oberen WW-Heizwasserbereichs aus der Vitocal (durch den Durchflusssensor Z91) das Mischventil nicht auf den WW-Heizwasserbereich-Rücklauf gestellt, sondern auf den Heizkreis-Heizwasserbereich-Rücklauf, und umgekehrt bei Vorlaufspeisung des Heizkreis-Heizwasserbereich auf den WW-Heizwasserbereich-Rücklauf. Dann geraten die beiden Bereiche des Vitocell völlig durcheinander.
Außerdem wundert mich, dass du über den Parameter 933.3 sprichst. Zumindest bei mir ist es so, dass der Pufferspeicher von der Vitocal aus gesehen der Heizkreis Nummer 2 ist, nicht der Heizkreis Nummer 1. Und dann wäre wohl der Parameter 934.3 für das Ausschalten der Heizkreispumpe bei Warmwasserbereitung zuständig.
LG, Sebastian
Hallo,
kann mehrere Ursachen haben.
Gehen Deine beiden Rückläufe (A und N) im Bild des Datenblattes des Kombispeichers zu einen 3-Wege-Ventil und von dort in den RL rechts hinten der IDU? Ist der RL rechts vorne korrekter Weise nicht belegt? Gerne kannst Du auch mal das Anschluss-Schema des FB anhängen.
Ob du mit WW Vorrang Recht hast kannst du sehr einfach prüfen:
Deaktiviere vor der WW Bereitung manuell die beiden Heizkreispumpen in der APP und Vergleiche das Verhalten.
Schaue in die Ereignisde in ViGuide Web ob bisher, wenn das Brauchwasser nicht ganz warm wurde ob in der Zeit in der die WW Bereitung endete die standardmäßig maximale Zeit von 90 min erreicht war.
Viele Grüße
Viessi18
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |