Hallo,

 

kann man bei der 250A die Warmwasser Erwärmung per sofort starten, ohne das die Hysterese erreicht ist.

 

VG

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Das dürfte aber nicht funktionieren, wenn die Hysterese noch nicht erreicht ist. Ist also die WW-Soll bei 50°C festgelegt, die Hysterese bei 5K und die WW-Ist 46°C, wird die einmalige WW-Bereitung nicht starten. Da für die Regelung das WW warm genug ist.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Wenn die Hysterese noch nicht erreicht ist, kann man einfach den WW-Sollwert erhöhen, bis die Hysterese überschritten ist.

Wenn die Wärmepumpe dann angelaufen ist, kann man den WW-Sollwert direkt wieder auf den eigentlich gewünschten Sollwert reduzieren.

Die Wärmepumpe läuft trotzdem weiter, bis der gewünschte Sollwert erreicht ist.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Nein. Sofort starten heißt nur dass man das zeitprogramm umgeht.

In der Bedienungsanleitung 7Zoll steht:

Einmalige Warmwasserbereitung.JPG

Hallo,

 

in der ViCare App Startseite auf  "Schnellwahlen" (rot hinterlegt)

und dann weiter auf "Einmalige Warmwasserbereitung" klicken.

 

 

Das dürfte aber nicht funktionieren, wenn die Hysterese noch nicht erreicht ist. Ist also die WW-Soll bei 50°C festgelegt, die Hysterese bei 5K und die WW-Ist 46°C, wird die einmalige WW-Bereitung nicht starten. Da für die Regelung das WW warm genug ist.

Wenn die Hysterese noch nicht erreicht ist, kann man einfach den WW-Sollwert erhöhen, bis die Hysterese überschritten ist.

Wenn die Wärmepumpe dann angelaufen ist, kann man den WW-Sollwert direkt wieder auf den eigentlich gewünschten Sollwert reduzieren.