abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hallo ihr da  draußen!

 

WP erzeugt am Tag 1x warmes Wasser (15 Ihr).

Wenn ich die Heizung (Heizleistung) wow jetzt ausgeschaltet habe, und verbrauche kein WW habe ich in 24h ca 2-3 Grad Verlust, was super ist, keine ZP vorhanden.

Wenn ich aber die Heizung ( nicht nur auf Warmwasserzubereitung habe), sondern auch auf Heizung ( obwohl die Ausseneinheit nicht läuft ) verliere ich ca. 0,5 Grad je Stunde an Warmwasser.

Gibt es da vll einen einfach Test? Einstellung?

meine Vermutung : der interne 16 Liter Speicher zum abtauen klaut sich die Wärme um immer abtauen zu können, falls er die Wärme braucht ?

Danke 

Manuel 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ok und Danke für die schnelle Hilfe !

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

20 ANTWORTEN 20

Hallo Manuel23,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo,

hier die Nummer 

7720678301317125

Danke 

Manuel 

Danke, dass darüber dauerhaft dem Warmwasserspeicher Wärme entzogen wird, ist nicht korrekt. Ich empfehle, hier einmal das interne Umschaltventil prüfen zu lassen. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Ok super ! Wenn ich das so weiter gebe ,

wissen die Jungs was zu machen ist?

Oder willst du mir noch 2/3 Ratschläge geben?

Manuel 

Das sollte dein Fachbetrieb hinbekommen, ansonsten kann er bei Problemen vor Ort auch gerne unseren Technischen Dienst kontaktieren. Halte mich ruhig hierzu auf dem Laufenden. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Mache ich , Danke 

IMG_4397.png

Hallo und guten Morgen Flo.

ich habe jetzt das ganze mal ( über scrennshoot) dokumentiert.

Die Frau durfte ( nur auf der Arbeit ) und ich als Feuerwehrmann sowieso auf der Arbeit nur da duschen. Sonst sehr sehr wenig Warmwasser Verbrauch .

ich verliere über 24 Stunden ca.9K.

Speicher steht im Haus ( Technikraum ca 22 Grad C.)

IMG_4349.png
IMG_4375.png

Hallo Manuel,

 

wurde denn das 3-Wege-Ventil geprüft?

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Bis jetzt leider noch nicht. 
das kann man wohl über den Aktoren Test prüfen. Aber das wurde leider noch nicht gemacht. Könnte ich bestimmt selber, würde aber gerne unterstützen haben. 

Den Aktorentest kannst du über die Serviceebene aufrufen, damit ist aber das Umschaltventil noch nicht geprüft worden. Wenn festgestellt wird, dass Wärme vom Speicher in den Heizkreis gelangt, wenn keine Warmwasserbereitung aktiv ist, dann muss es ausgebaut und geprüft werden. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Ok. Es wurde gesagt, dass die Anlage so ausgeliefert wird und in der Regel da nichts dran gemacht wird. 
Ich melde es erneut weiter !

Danke 

Hallo Flo, Danke für Deine Geduld.

Am 23.01.2026 ist der Fachbetrieb bei mir gewesen und hat sich die Anlage angeschaut.

Sogar mit einem ( Viessmann Techniker) wurde telefoniert.

Es wurde an dem Verlust der Energie keine Lösung gefunden! Das wäre wohl normal und es würde da keine Werte geben, wieviel K in 24h die Anlage verliert!

Jetzt ist das andere Problem mit dem Takten wieder aufgefallen, das trotz allen Voraussetzungen (hyd. Abgleich, (in Eigenleistung)ERR alle ganz offen, Heizkurve geändert, WW jetzt auf 14h/Tag gestellt wurde) keine Verbesserung ergibt!

Im Schnitt alle 2 stunden 1 Takt!

Ich dokumentiere seid Oktober 2025.

Meine Frau meinte , als Sie einmal zufällig beim abtauen daneben stand , das sie 3-4 mal Klackt, Lüfter an , aus, Volllast 

Bitte um Hilfe!

Danke

Hallo Manuel23,

 

bitte teil mir mal die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Das Umschaltventil wurde geprüft?

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Ich glaube ja !?

Nummer wie folgt :

7720678301317125

Danke für deine Hilfe 

 

Danke, der Temperaturabfall wirkt im Trending nicht ungewöhnlich. Die zusätzlichen takte die du beschreibst, sind Abtauvorgänge.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Ok danke !

wir haben leider zur Zeit viel Nebel!

das kommt natürlich dadurch!

Also ist der Temperaturabfall ok so?

ca. 8 -10grad in 24h?

Im Sommer ( also ohne Heizbetrieb ) sind es nur 3 grad in 24h

 

danke 

manuel 

Ich würde sagen, es ist in Ordnung. Ich habe mir die Daten angesehen und in vielen Fällen sind es 6K Temperaturabfall in 24h. Nich tberücksichtigt ist der Warmwasserverbrauch hierbei. An manchen Tagen ist die Differenz größer, wo vermutlich mehr Warmwasser verbraucht wurde. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Ok und Danke für die schnelle Hilfe !

 

Hallo nochmal

in den Letzten Tagen war es wärmer, dadurch war die WP ( Heizen) aktiv aber Sie ist nicht gelaufen.

Ich habe aber feststellen müssen, das ich erneut einen sehr hohen Verlust des WW habe.

Ich und meine Frau sind im Schichtdienst 24H und 12H Dienst über nacht weg, wo nicht geduscht oder kein verbrauch ist. 

Wäre es nicht möglich auch bei mir das 2-Wege-Ventil einzubauen?

Bei den andern hats doch auch geholfen?

Danke Manuel

Ich Habe mit dem HB telefoniert, er wäre bereit mir das 2-Wege-Ventil einzubauen.

er benötigt lediglich eine Anleitung von euch!

Danke 

Manuel

Top-Lösungsautoren