Habe eine Vitocaldens 222-F
Aktuell auf Warmwasser eingestellt.
Leider läuft es aber nur mit Gas. Die Wärmepumpe geht seit der Umstellung auf Warmwasserbetrieb nicht mehr an.
Was mach ich falsch?
Danke für eure Hilfe
14 ANTWORTEN 14

Hallo Namibis84,

 

Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit. Wie ist denn die Warmwasser-Soll-Temperatur und wie sind die zugehörigen Hysteresen für Wärmepumpe (6007) und externen Wärmeerzeuger (6008) eingestellt?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo @Flo_Schneider.
Sorry das hat etwas gedauert.
WW Solltemperatur: 49 Grad
6007: 50
6008: 100
Seriennummer: 7637817001303125

@Flo_Schneider:
Mir ist folgendes aufgefallen:
6040 stand auf 1, habe ich gerade auf 0 geändert.
5012 ist auf 12 eingestellt. Ist korrekt oder?
Was trage ich für 600D ein? Ist aktuell auf 30. Habe die HAWB-M-AC 222.A29 mit 10kW

@Flo_Schneider:
Mein Ziel wäre, dass die Wärmepumpe nicht dauernd für WW läuft (habe kein Wärmepumpenstrom Tarif), sondern dann wenn es „günstiger“ als Gas ist.
Wie kriege ich die Einstellung hin?

OK, das kannst du ganz einfach über die Regelstrategie festlegen. 7BE1 auf 0 ist für den ökologischen Betrieb. Auf S. 45 ist beschrieben, was Voraussetzung dafür ist. 

 

https://api.viessmann.com/b2b-service-and-maintenance/vibooks/v2/files/view/resources/technical_docu...

 

Viele Grüße
Flo

@Flo_Schneider
Ok, und sind meine oben aufgeführten Werte korrekt eingestellt? Weil die Wärmepumpe geht weiterhin nicht an

Poste mal ein Bild von der Anlagenübersicht, wenn du der Meinung bist, dass die Wärmepumpe starten sollte. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst. 

 

Viele Grüße
Flo

Ich kann in diesem Chat leider keine Bilder hochladen. Daher habe ich einen neuen gestartet, hoffe das ist ok 🙂
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-wird-nicht-aktiviert-fu...

Stell bitte mal bei 5012 den Wert 15 ein. 

 

Viele Grüße
Flo

@Flo_Schneider: mit dieser Einstellung geht die Wärmepumpe an! Super! Allerdings nur kurz, dann wechselt er auf Brenner. 
Ist 6040 auf 0 korrekt?
Auch die folgenden korrekt?
6007: 50
6008: 100


FAFD949C-B988-439F-98D0-63CB9ED85CB8.jpeg
EC715A5C-9847-4857-B2B2-ECD5445436A2.jpeg
A3387087-6033-4644-B18C-C93E2839F21A.jpeg
9E1171F3-C1FB-469F-B362-C3A7A8EAB177.jpeg
6B5BE029-A942-4771-A155-0F11717B62C8.jpeg
84D1B040-CB17-40EF-BC08-15DCDD5D4411.jpeg

Da mag einer ja überhaupt kein Sushi i🤔

Stell mal bitte 6040 wieder auf 1 und gib ein Feedback dazu, wie es funktioniert.

 

Viele Grüße
Flo

Habe 6040 auf 1 gestellt.
Es funktioniert.
Die Wärmepumpe geht an! Nach kurzer Zeit Wechselt es allerdings auf Gas.
Wahrscheinlich weil die Wärmepumpe nicht schnell genug die Soll Temperatur erreicht?

B7DD9DC2-F64A-4DBB-99C6-F8A9AF9FB1AD.jpeg
91BB69C3-F037-4202-98BA-F21147DB556A.jpeg
F456EA71-E1DD-4AE1-8621-85CED73A3581.jpeg
05164E67-C214-49E4-BF56-C392CD66B7F3.jpeg
A39A4A85-B5C9-467B-8B61-B66B0EBB59C7.jpeg
1695199D-DEFB-4A4D-9E0E-A92DE7BFD4A7.jpeg

Hallo Namibes84,

 

bitte entschuldige, dass ich hier erst jetzt wieder antworte. Ich empfehle dir, die Funktion einmal vor Ort überprüfen zu lassen. Es scheint so, als würde die Wärmepumpe keinen Temperaturhub schaffen. Zumindest laut deinen Bildern. Dein Fachbetrieb kann eine Überprüfung unseres Technischen Dienstes beauftragen.

 

Viele Grüße
Flo