Hallo zusammen,
habe meine Wärmepumpe über Home Assistant eingebunden. Mir ist hier aufgefallen, das ich ca 30 Verdichterstarts pro Tag habe. (ca. 20-30 Minuten Laufzeit und 20-30 Minuten Pause)
Thermostate in jedem Raum sind voll aufgedreht. Heizkurve eingestellt. Haus Baujahr 2022. 160m2 Wohnfläche
Anlagenbezeichnung: Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10
Die Anzahl der Verdichterstarts scheint hier wohl deutlich zu hoch sein? Oder ist es bei dieser Anlage normal?
Hallo dst,
im Idealfall läuft die Anlage länger. Hast du die Kennlinie schon so gering wie möglich eingestellt? Ansonsten kannst du hier nicht mehr viel machen, um die Laufzeit zu verlängern. Eine Alternative währe noch, wenn du reduzierte Schaltzeiten einbaust und somit dafür sorgst, dass es wiederum eine längere Laufzeit in den Heizphasen gibt.
Viele Grüße
Flo
Hallo ,
anscheinend gibt es keinen Heizungspuffer Speicher.
Dann gibt es vermutlich ein Überströmventil. Das ist in einem Großteil der Fälle für starkes Takten verantwortlich.
Weiss du wie das Überströmventil aussieht?
>>über Home Assistant eingebunden.
Erzeuge bitte eine Diagramm von 1 oder 2 Takten, wo man Vorlauf und Rücklauf Temperatur im zeitlichen Verlauf sieht, wenn die Anlage heizt. keine WW Bereitung!
Hallo,
das Thema hydraulischer Abgleich ist auch sehr wichtig.
Auch sollte beachtet werden das kurze Heizkreise immer im Verhältnis zu den langen stark gedrosselt werden müssen, Thema thermischer Kurzschluss.
Sonnige Grüße
Thilo
Hallo,
doch es gibt einen Pufferspeicher für die Heizung (100l)
Anbei der Screenshot . Ich hoffe das passt so?
Hallo,
>> Pufferspeicher für die Heizung (100l)
im Rücklauf oder Parallel ??
Der App nach eher im Rücklauf.
Aus dem Diagramm werde ich nicht ganz schlau..
bis 15:40 lief eine WW Bereitung.
Von 15:40 bis 18:00 lief sie Komplet durch ohne Start??
oder ist z.B. von 17:10 bis 17:20 ein Takt?
wenn ja stellt sich die Frage warum, wenn der Verdichter von 16:35 bis 17:10 aus ist, warum Vor und Rücklauf nicht die gleiche Temperatur annehmen.
Wenn die FBH abgeglichen ist und du den 100l Puffer im Rücklauf hast, darf der Rücklauf erst mit 10-15 Minuten Verzögerung steigen
hier in meinem Diagramm mit "t" markiert
Das sehe ich in deinem Diagramm gar nicht.
Hallo,
ich habe nochmals ein neues Chart generiert mit Kompressor start im Chart.
Anscheinend habe ich eine Hydraulische Weiche (laut chat gpt) bin mir hier aber nicht sicher. Indiez war das nach dem Heizungspuffer eine zusätzliche Umlaufpumpe für die Fbh installiert ist. Bin da aber Laie.
Die KI meinte noch die Ursache wären die Parameter für Pufferspeicher Hysterese. Die zu eng eingestellt sei. Siehe Screenshots.
OK Danke das ergibt dann mehr Sinn. Dann ist die Puffer-Temperatur nur in den App-Screenshots nur nicht dabei.
Jetzt wäre für den zu letzt gezeigten Ausschnitt noch folgendes zusätzlich interessant:
-Puffer Temperatur
-Vorlauf Ist Temperatur Heizkreis
-Modulations-Grad des Verdichters
Wenn der Modulations-Grad nicht als Datenpunkt vorhanden ist, vielleicht kannst du den mal im Displays beobachten, ob der Verdichter mit 100% den Puffer lädt, oder ob moduliert wird
Mit den zusätzlichen Temperaturwerten kann man sehen, was in dem Puffer aktuell passiert.
hier
https://www.energiesparhaus.at/forum-wp-puffer-liebe-oder-hass-teil-ii/84533
in einer der mittleren Zeichnung werden 3 Betriebszustände im Puffer dargestellt.
blau, rot oder grün.
Hallo,
anbei der neue Chart. Modulationsgrad finde ich leider nicht.
Hallo,
die Vorlauftemperatur des Heizkreis war auch nicht zur Auswahl?
Es wäre interessant zu sehen um wie viel die Sekundär-Vorlauftemperatur höher sein muss als die Vorlauftemperatur des Heizkreis.
Wenn der Modulationsgrad hier nicht zu Verfügung steht mach bitte ein Foto vom Kältekreis.
https://www.youtube.com/watch?v=hNjU2zhoVls&list=PL7k4TxOkG7woSawvxJQFIz7GhwV4U-y_W
Dort sehen wir mit wie viel % der Verdichter läuft und wie schnell die Pumpe dreht.
Bitte keine WW Bereitung fotografieren, nur den Heizbetrieb wenn der Puffer aufgeladen wird.
Wenn ein Zyklus startet, wird der Verdichter am Anfang schneller laufen und im Idealfall dann langsamer werden. D.h vielleicht kannst du ein Foto 1-2 Min nach dem Start machen und eines nach 10 Min.
Hast du schon mal mit de Geräusch reduzierten Betrieb experimentiert?
Damit wird der Verdichter gedrosselt und das Takten wird weniger.
Hallo,
danke
anbei die Bilder
Start ca 11:31 Ende 11:42
Der Chart ist vom gleichen Zeitraum.
?
In dem Diagramm fehlt mir leider die Vorlautemperatur des Heizkreis Soll/ist
Die könntest du in der Anlagengenübersicht im Display ablesen. Ob die über die Api erreichbar ist weiss ich nicht.
Ich möchte sehen ob und wie viel wärmer Sekundär Vorlauf zu Heizkreis Vorlauf ist
Wenn möglich auch Rücklauf Sekundär, zur Anzeige Rücklauf am analogen Thermometer, falls es das gibt.
Zusätzlich:
Schau bitte in der Anleitung, wie man den Geräusch reduzierten Betrieb aktiviert (2. Stufe)
Damit läuft auch der Verdichter mit etwas weniger Drehzahl. Evtl werden dadurch die Takten weniger.
Hallo,
anbei die Infos. danke für die Hilfe .Ist von heute bei Außentemperatur von ca 10 Grad