Wärmepumpe VITOCAL 222-S AWBT-E 221.C08 Meine Einstellung der Wärmepumpe :
Heizung ( Fußbodenheizung ) :
Heizkurve Neigung 0,4 Niveau -1
Eigestellte Temperatur 19°C ( So-Sa : 6-22 Uhr = 19°C und 22-6 Uhr = 19°C )
Heizkurve :
Außen T [ °C ] Soll T [ °C ]
20 23
10 27
0 29
-10 32
-20 34
1) 05.02.2022 22 Uhr Werte passen nicht zur Heizkurve :
Vorlauftemperatur : 31,8°C
Rücklauftemperatur : 30,7°C
Temperatur Pufferspeicher : 30,8°C
Außentemperatur : 4,5 °C also Rund 5 °C
2) 06.02.2022 13 Uhr Werte passen gut zur Heizkurve :
Vorlauftemperatur : 28,3°C
Rücklauftemperatur : 26,6°C
Temperatur Pufferspeicher : 26,4°C
Außentemperatur : 7,6 °C
Frage: Betr : 1) 05.02.2022 22 Uhr Werte passen nicht zur Heizkurve :
Bei Rund 5 °C soll Heizung laut Heizkurve 28,2°C haben , sie hat aber eine Vorlauftemperatur : 31,8°C und eine Rücklauftemperatur : 30,7°C
Ausgabe : JAZ ( Heizung ) = 4
Wegen der Differenz soll und ist Temperatur , spielen da noch andre Faktoren eine Rolle , bitte um kurze Bewertung ?
Hallo benipos,
wo hast du denn die Außentemperatur dafür abgelesen?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo ,
es ist der Außentemperatur-Sensor der Wärmepumpe VITOCAL 222-S ( Ort : Nordseite im Schatten )
Er wird an der Inneneinheit der Wärmepumpe über den Display VITOTRONIC 200
und der App ViCare angezeigt.
Viele Grüße
Benipos
Danke, das reicht mir. Für die Berechnung der Heizkennlinie wird das Langzeitmittel der Außentemperatur verwendet. Dies kannst du in der Anlagenübersicht abfragen. Angezeigt wird es in der ersten Spalte links ganz oben. Du gelangst dorthin, wenn du die "?"-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt hältst.
Viele Grüße
Flo