Guten Morgen zusammen, ich habe seit 2016 eine Viessmann Vitocal 200S.
Im Juli und September war es A9 und im August einmal Außeneinheit OB.
ich hab nun mal ein wenig nachgeforscht und A9 ist ja nur eine Sammelstörung.
Kann mir hier jemand mit den angehängten Fehlerbericht vielleicht genauer weiterhelfen?
Hallo @divanc , ich habe leider immer noch ein Problem mit meiner Wärmepumpe:(
ich habe nun eine gebrauchte Treiberplatine gefunden, bei dieser einer der großen IC‘s auf der Rückseite defekt war.
diesen habe ich heute ausgetauscht, kann ich nun irgendwie testen ob die Platine funktioniert? Sonstige Beschädigungen habe ich keine vorgefunden.
Ich habe gerade erst gesehen, du hast hier die C13 markiert, aber mein Typenschild zeigt eigentlich, dass ich die C16 habe, oder?
Hallo @INoRI
Ja, laut Seriennummer sind es 16 kW.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7172844
Die Treiberplatte ist für 10 - 16 kW gleich.
Die Leistung des WP wird durch die DIP-Schalter auf der Hauptplatine bestimmt.
VG
Und kann man wie oben beschrieben die Treiberplatine testen?
Hallo @divanc , ich meine testen bevor ich sie einbaue oder einfach rein und probieren? 🙈😊
Hallo @INoRI
Sie können zunächst gemäß den Airwell-Serviceanweisungen testen, die der Antwort vom 18.11.2024, 21:07 Uhr beigefügt sind.
VG
@divanc @gibt es die auch für die 3 Phasen 400V Version?
ich hatte nach dieser Vorgabe nachgemessen, aber da kommt ein anderes Ergebnis dabei heraus 😞
Hallo @INoRI
Ja, das ist für einphasige Frequenzumrichter, leider habe ich keinen anderen.
Versuchen Sie es mit einer reparierten Treiberplatine. Wenn etwas nicht stimmt, wird ein Fehler gemeldet.
VG
Benutzer | Anzahl |
---|---|