Hallo,
für einen Bekannten logge ich im Moment die Daten seiner Vitocal 200A (FHEM), da die Heizung gefühlt recht viel Strom benötigt. Im Log ist auffällig, dass die Heizung eigentlich ständig damit beschäftigt ist Warmwasser aufzuheizen, da die Temperatur sehr stark fällt (über 5° innerhalb 20 Minuten).
WW Tank: VC100-V CVAA 300 Liter
Wärmepumpe: Vitocal 200A
Zu sehen im Log Bild:
Nachts ist die Warmwasseraufbereitung deaktiviert, daher fällt die Temperatur auf ca 30°. Tagsüber ist im Moment eine Hysterese von 5° eingestellt und heizt somit häufig nach.
Bisher getestet:
- Zirkulation abgeschaltet (keine Besserung)
- Sensor aus Hülse geholt und neu montiert (keine Besserung)
Hat jemand schon mal ein ähnliches Verhalten gesehen?
Grüße
Florian
Evtl. hängt das 3-Wege-Umschaltventil das zwischen Heizkreis und WW umschaltet. Das ist so ein blauer Kasten, daran ist ein filigranes Blechhebelchen das gerne mal auf MAN hängen bleibt und eigentlich auf AUTO stehen sollte
Hallo saibot,
kannst Du bitte mal ein Bild von diesem "Blechhebelchen" posten?
Welche 200-A ist es denn genau?
Bei meiner AWCI-AC 201.A07 sieht es so aus:
Hi,
danke erstmal für deine Hilfe. Was kann man aber machen, sollte der Hebel tatsächlich hängen? Bleibt da was anderes übrig als tauschen?
Grüße,
Flo
Falls er auf Man steht einfach (vorsichtig) zurück auf Automatik. Ggf ein bisschen vor oder zurück drücken, da ist eine kleine Rastung.
Kann aber natürlich auch sein, dass das Ventil anderweitig defekt ist.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |