Hallo Reno, mit meinem heutigen Wissen würde ich definitiv auch im Voraus mehr mit dem Heizungsbauer diskutieren, was Sinn macht und was nicht. Grundsätzlich kann man meiner Meinung nach ohne Visualisierungstool nur sehr schwer verstehen, was wann und wie mit der Heizung und den Temperaturen passiert. Schade, dass man das selber zusammenbasteln muss, könnte man bei den Preisen eigentlich im Paket erwarten. Mit einem Raspberry Pi lese ich mittlerweile den Stromzähler und sämtliche Temperaturen mit, das zeigt dann z.B., wann und wie die Anlage taktet oder regelt. Bei meinem Haus (Reihenhaus, 143m² von 1982) habe ich jetzt die Einschalthysterese auf 3K und die Auschalthysterese auf 4K gestellt (vorher 2K und 4K) und das Takten war bei einer Umgebungstemperatur von 10-15 Grad weg. Endlich kommt die Anlage über die Anlaufzeit und die damit verbundene Spitze weg und somit in den Regelbereich. Wie gesagt, ohne graphische Tools halte ich das saubere Einstellen eher für schwierig. Grüße