Hallo 

Ich habe immer noch das Problem. das die KNX Kopplung via WAGO KNX Gateway zur Vitocal 250 SH nicht funktioniert .

Trotz neuster Software 04.01.10 auf dem WAGO Gateway und 20.511.2404. 247 auf der Vitocal 250 SH bleibt der Fehler

--> Switch over in device mode failed         bestehen.

 

Was ist zu tun????

3 ANTWORTEN 3

Hallo Godehard, 

 

setz dich hierzu einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. Dieser soll sich dazu an unseren Technischen Dienst wenden. Wenn ein Defekt des Gateways vorliegt, muss es ausgetauscht werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo und danke für die Info.

 

Ich habe heute aus lauter Verzweiflung das WAGO Interface komplett auf Werksauslieferungsstand zurückgesetzt und dann die 04.10.10 neu eingespielt.

Oh Wunder ... das Gateway läuft., lässt sich programmieren und liefert anstandslos alle benötigten Werte.

Keinerlei Fehlermeldungen mehr

 

Grüße aus Lindlar

Godehard

Prima, dass es jetzt läuft und danke für die Info. 

 

Viele Grüße