Hallo liebe Community,

 

wir haben seit ca. 2 Wochen unsere neue Wärmepumpe in Betrieb, seit Samstag auch die Fußbodenheizung und die Heizkörper. Ich bin etwas verwundert über die Vorlauftemperaturen insbesondere der Fußbodenheizung. Die Anlage und auch die Heizkurven geben ein Soll von 20° bei aktueller Außentemperatur (wird richtig angezeigt) an, die tatsächliche Vorlauftemperatur betragt aber gut 39°. Die eingestellte Temperatur Fußbodenheizung ist 19°, die Raumtemperatur beträgt 22°. Warum liegt der Istwert der Vorlauftemperatur so weit über dem Sollwert?

 

Bra

3 ANTWORTEN 3

Hallo Bra,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Sehr geehrter Herr Schneider,

 

das Problem hat sich mittlerweile gelöst. Der Mischer hat nicht funktioniert, weil ein Hebel nicht eingehängt war. Dadurch hatte die Fußodenheizung die gleiche Vorlauftemperatur wie die Heizkörper.

 

Danke

 

Armin Braun

Danke für die Info. 

 

Viele Grüße
Flo