Hallo zusammen, hier zum Abschluss kurz die Lösung des Problems. Weder der Techniker von Vissmann, noch mein Installateur hatten bei der Inbetriebnahme daran gedacht, die Heizkreispumpen der beiden Heizkreise auf die richtige Stufe und Betriebsart einzustellen. Beide standen auf "Werkseinstellung". Nachdem ich mich in die Handbücher beider Pumpen eingelesen und die Einstellungen korrigiert hatte, war das Problem behoben. Bei der Fußbodenheizung hat die Pumpe auf Stufe drei im falschen Modus offensichtlich das Wasser mit so hohem Druck gegen die geschlossenen Ventile gedrückt, dass diese hohen Vorlauftemperaturen, fast 10° mehr als alle anderen Temperaturen, entstanden sind. Nun läuft die Pumpe auf Stufe 1., im passenden Modus und funktioniert wunderbar.