Hallo Community,

ich habe eine Vitocal 200-a, die bei genügend PV Strom das Brauchwasser und den Pufferspeicher auf erhöhte Temperatur bringen soll. Funktioniert grundsätzlich, aber es wird immer zunächst der Pufferspeicher erhitzt und erst im Anschluss das Brauchwasser.

Diese Priorisierung würde ich gern umdrehen und zuerst das Brauchwasser aufheizen. Ich meine, schon mal von einem Parameter gelesen zu haben, der das steuert. Leider finde ich ihn nicht wieder, kann mir da jemand weiterhelfen ?

 

Danke + Grüße,

Bernd

4 ANTWORTEN 4

Hallo Bernd, 

 

grundsätzlich wird zuerst die Warmwasserbereitung abgeschlossen und erst danach der Pufferspeicher. Wie hast du die Anforderung umgesetzt?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

ich habe da bewusst nichts verändert, das war von Anfang an so ... welchen Parameter müßte ich checken, um die Priorisierung zu prüfen ?

 

Gruß

Bernd

Das ist der Parameter 6010 und 1 steht für Warmwasservorrang. 

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank !!  Gruß, Bernd