Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vorlauftemperatur erhöht sich nicht, Radiatoren werden nicht warm genug

Hallo Zusammen - wir brauchen dringend Unterstützung

 

Wir haben derzeit die Problematik, dass unsere Heizkörper nicht genug warm werden. Wir haben seit 3 Tagen bei diesen Minusgraden eine schwankende Raumtemperatur zwischen 18  - 19.5 Grad. Es handelt sich um einen Altbau der kürzlich renoviert wurde. Die Vorlauftemperatur erreicht nur ein maximum von 45° egal wie wir die Heizkennlinie anpassen. Immer wieder schaltet sich mal der Ventilator der Ausseneinheit aus und die Vorlauftemperatur reduziert sich dementsprechend auf ca. 30° bis er dann wieder anspringt und sich die Temperatur wieder auf 45° erhöht. Komischerweise hatten wir bei Aussentemperaturen von +0° eine höhere Vorlauftemperatur und die Radiatoren wurden richtig warm.

 

Wir kennen uns diesbezüglich zu wenig aus und hoffen auf Eure Unterstützung.

VITOCAL 200-A
Herstellernr: 7727502301127121

Typ: AWO-E-AC 201.A16

Danke im Voraus

8 ANTWORTEN 8

Hallo PSAN,

 

prüf bitte mal, wie der Parameter 200E in der Codierebene 1 unter der Gruppe Heizkreis eingestellt ist. 

 

Viele Grüße
Flo

17050667445416595044672989685263.jpg

Paramater 200E wie Flo geschrieben hat

 

dieser defeniert die max. Vorlauftemperatur für den jeweiligen Heizkreis

 

 

 

20240112_154157.jpg

Gibt es nur einen Heizkreis oder mehrere? 

 

Für Heizkreis 1 ist die Maximalbegrenzung auf 60 Grad eingestellt

Es gibt nur einen Heizkreis.

Kannst du deine Heizungsanlage mal abfotografieren?  gibts einen Pufferspeicher? Anlagenschema? 

Momentane Einstellungen Heizkurve, zeiten, geräuschreduzierter betrieb etc....? 

Beim 2. Bild sieht man den moment als der Ventilator ausging und die Temperatur aud 32 Grad sank, bis er wieder anging. Ich hoffe die gemachten Bilder helfen:

 

20240112_164820.jpg

  • 20240112_164930.jpg20240112_165100.jpg

      

    20240112_165218.jpg20240112_165230.jpg

      

    20240112_165243.jpg20240112_165308.jpg

    20240112_165322.jpg20240112_165412.jpg

       

Top-Lösungsautoren