abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vorlauftemperatur Vitocal 300 zu hoch

Hallo Zusammen, wir haben seit 2007 eine Vitocal Erdwärme mit Außensensor in einem gut isolierten Haus, nur Fußbodenheizung. Bis letzte Woche waren wir sehr zufrieden, dass das System trotz gute Heizleistung so sparsam läuft. Da war die Anlage defekt. Nach Rücksprache mit Vissmann hat der örtliche Installateur den "Vorwellen-Sanftanlasser" ausgetausch. Obwohl alle Kundenseitigen Einstellungen und die Thermostate unverändert sind, wurde es im Haus innerhalb von 20 Stunden tropisch heiß. Offenbar steht die Vorlauftemperatur auf 52 Grad bei 8 Grad Außentemperatur. Wir haben alle Thermostate runter gedreht , die vorhandenen Drehknöpfe für Standart und abgesenkte Temperatur maximal erniedrigt und über das Manue "Raumtemperatur zu hoch" die Einstellung um 3 Grad gesenkt. Jetzt ist es etwas angenehmer, aber immer noch zu warm. Trotzdem ist die Vorlauftemperatur weiterhin über 50 Grad.

Vorher war sie bei Außentemperaturen über -2 Grad eher bei 25-30Grad! Nur bei extremem Frost konnte man spüren, dass der Fußboden deutlich warm ist.

Können wir da noch was ändern oderg ibt es da eine Einstellung, ev im Installateurmenue, die verstellt bzw auf werkseinstellungen zurückgesetzt wurde?

1 ANTWORT 1

Hallo Ela2007,

 

hier sollte einmal die Heizkennlinie angepasst werden. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.


Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.


https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren