Vitocal 343. Problem (wie schon so oft, aber seit Jahren nicht behoben): Die Fehlermeldungen A9 und C9 treten wieder auf. Nur der eine Wert im Pufferspeicher ist normal (47 Grad), der andere auf 20. Das Haus wird nicht richtig warm. Vorlauftemperatur und Rücklauf sind nahezu identisch. Der Wasserdruck Heizkreis ist sehr niedrig 0,8bar bei 4 Etagen. Im Heizkörper (nur einer auf dem Dachboden) ist Luft, aber ich kann die nicht ablassen, weil 0,0 Überdruck vorhanden ist. Letztes Jahr hat mein Installateur beim Tausch der Pumpe unten rechts den halben Keller unter Wasser gesetzt. Danach recht wenig Wasser nachgefüllt. Es kann aus meiner Sicht sein, dass er den 3-Wege Hahn nicht korrekt eingestellt hat, weil er den Eindruck machte, dass er an der Stelle am Raten war. Gestern war kein heißes Wasser mehr verfügbar und ich habe die Pumpe unten rechts kurz per Schraubenzieher gedreht, weil der Installateur keine Zeit hatte. Danach wurde der Puffer wieder wärmer. Ich will Wasser nachfüllen lassen, aber Installateur hat tagelang keine Zeit. Gute Nachrichten: Wenn der Kompressor anspringt, dann wird warmes Wasser erzeugt. Im Puffer oben wird es warm. Auf dem Dachboden ist ein Heizkörper und der gluckert ab und zu. Ich habe den jetzt abgestellt, weil ich die Befürchtung habe, dass der wegen der Luft nur ein zusätzliches Problem ist.