Vorlauftemperatur Vitocal 222-s höher als Solltemperatur

Hallo an alle,

 

wir haben die Anlage erst seit 2-3 Monaten im Betrieb und mir ist noch nicht alles klar.

 

Aktuell haben wir durch Heizkennlinie/Niveau eine Soll-Vorlauftemperatur von 29 Grad bei 0 Grad außentemperatur. Trotzdem haben wir beispielsweise bei + 4 Grad meist 30 - 32 Grad Vorlauftemperatur. An was liegt das? Zudem hab ich das Gefühl, dass der Ventilator draußen dauerhaft läuft, zumindestens läuft es immer wenn ich draufschaue...

1 ANTWORT 1

Hallo Humarx,

zur Regelung wird immer die gedämpfte Außentemperatur über ein Langzeitmittel genutzt. Die tatsächliche Ist-Außentemperatur ist wieder etwas anderes. Eine Abweichung um wenige Grad ist davon ab, auch möglich.

Der Ventilator kann auch durch leichten Wind angedreht werden. Das sieht dann immer aus, als ob die Wärmepumpe läuft. Bei uns vorm Büro stehen ein paar dieser Außeneinheiten ohne Netzanschluss und die Lüfter laufen, angetrieben durch den Wind, den ganzen Tag.

Beste Grüße, °ch