Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vorlauf und Rücklauf am Vitocell 100-V CVWC (250 Ltr)

Bei meinem kürzlich installierten Warmwasserspeicher ist anders als in der Montageanleitung beschrieben der Heizwasservorlauf unten und der Rücklauf oben angeschlossen. Der Speicher wird mit einer Vitocal 250-A beheizt. Hat die Vertauschung der Anschlüsse Auswirkungen auf die Leistung der Warmwasserbereitung? Der Heizungsbauer meint, das sei egal.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

>>Der Heizungsbauer meint, das sei egal.

Den meisten Leuten wir der Unterschied zumindest nicht auffallen. 

 

Beladung von oben nach unten:

Vorteil:

  • bei einer WP ist der COP etwas besser da die Rücklauf bzw. Kondensations-Temperatur im Schnitt niedriger ist.
  • es steht etwas schneller wieder verwertbar warmes Wasser zur Verfügung.

Nachteil. Der Speicher ist nach der Ladung oben ca. 5K wärmer als unten. --> man hat etwas weniger WW zur Verfügung.

 

 

Beladung von unten nach oben:

 

Vorteil: der Speicher ist nach der Ladung gleichmäßig durchgeladen.

Nachteil: die WP braucht etwas mehr Strom.

 

Wenn der Speicher nicht gerade zu klein gewählt wurde, würde ich es so lassen.

Ich hätte es auch so angeschlossen.

 

VG

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

>>Der Heizungsbauer meint, das sei egal.

Den meisten Leuten wir der Unterschied zumindest nicht auffallen. 

 

Beladung von oben nach unten:

Vorteil:

  • bei einer WP ist der COP etwas besser da die Rücklauf bzw. Kondensations-Temperatur im Schnitt niedriger ist.
  • es steht etwas schneller wieder verwertbar warmes Wasser zur Verfügung.

Nachteil. Der Speicher ist nach der Ladung oben ca. 5K wärmer als unten. --> man hat etwas weniger WW zur Verfügung.

 

 

Beladung von unten nach oben:

 

Vorteil: der Speicher ist nach der Ladung gleichmäßig durchgeladen.

Nachteil: die WP braucht etwas mehr Strom.

 

Wenn der Speicher nicht gerade zu klein gewählt wurde, würde ich es so lassen.

Ich hätte es auch so angeschlossen.

 

VG

 

Die Erklärung klingt für mich plausibel. Dann bleibt das so.

 

VG

Top-Lösungsautoren