Bei meinem kürzlich installierten Warmwasserspeicher ist anders als in der Montageanleitung beschrieben der Heizwasservorlauf unten und der Rücklauf oben angeschlossen. Der Speicher wird mit einer Vitocal 250-A beheizt. Hat die Vertauschung der Anschlüsse Auswirkungen auf die Leistung der Warmwasserbereitung? Der Heizungsbauer meint, das sei egal.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
>>Der Heizungsbauer meint, das sei egal.
Den meisten Leuten wir der Unterschied zumindest nicht auffallen.
Beladung von oben nach unten:
Vorteil:
Nachteil. Der Speicher ist nach der Ladung oben ca. 5K wärmer als unten. --> man hat etwas weniger WW zur Verfügung.
Beladung von unten nach oben:
Vorteil: der Speicher ist nach der Ladung gleichmäßig durchgeladen.
Nachteil: die WP braucht etwas mehr Strom.
Wenn der Speicher nicht gerade zu klein gewählt wurde, würde ich es so lassen.
Ich hätte es auch so angeschlossen.
VG
>>Der Heizungsbauer meint, das sei egal.
Den meisten Leuten wir der Unterschied zumindest nicht auffallen.
Beladung von oben nach unten:
Vorteil:
Nachteil. Der Speicher ist nach der Ladung oben ca. 5K wärmer als unten. --> man hat etwas weniger WW zur Verfügung.
Beladung von unten nach oben:
Vorteil: der Speicher ist nach der Ladung gleichmäßig durchgeladen.
Nachteil: die WP braucht etwas mehr Strom.
Wenn der Speicher nicht gerade zu klein gewählt wurde, würde ich es so lassen.
Ich hätte es auch so angeschlossen.
VG
Die Erklärung klingt für mich plausibel. Dann bleibt das so.
VG