Guten Tag,
ich bräuchte Hilfe bei meiner Anlage Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08
der Vorlauf passt sich nicht der Heizkurve an. Die letzen Tage hatte ich max. 27C Vorlauf, heute das erste Mal 29C
Eingestellt ist der max Vorlauf auf 40C,
am Innenraum Thermometer habe ich schon auf 27C aufgedreht aber es wird nicht wärmer als 22C
Nachts schalte ich die Anlage komplett ab wegen PV aber das kann mit dem ja eigentlich nichts zu tun haben denke ich.
Hallo Cuza,
mach bitte mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn die Anlage nicht weiter aufheizt. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Viele Grüße
Flo
Danke, der Verdichter läuft mit 100% Leistung. Die Temperaturdifferenz zwischen Sekundär-Vor- und Rücklauf lässt auch darauf schließen, dass die erzeugte Wärmemenge abgenommen wird. Wie hat sich die Anlage im letzten Winter verhalten?
Viele Grüße
Flo
Da kann ich nicht viel dazu sagen, da hatten wir außen noch keine Dämmung drauf. Und haben zusätzlich mit Heizstrahler geheizt.
Dann regel einmal ein paar Räume ab und schau, ob die restlichen Räume dann die gewünschte Solltemperatur erreichen.
Viele Grüße
Flo