abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Volumenstrom an Heizkreisen berechnen

Gibt es eine Regel/Berechnung/Vorgehensweise um ausgehend vom min. Volumenstrom der Wärmepumpe (900l/h) und den Heizkreisen (Längen sind bekannt) den Durchfluss der Heizkreise einzustellen?

 

Hab den Eindruck, dass die aktuelle Einstellung meines Heizungsbauers insb. zum Abtauen (Bekomme Fehler AA) zu niedrig eingestellt ist. 

Danke!

3 ANTWORTEN 3

Das Wasser beim Abtauen geht normalerweise nicht durch den Heizkreis.
Bei den OneBase-Anlagen kann der Pumpensollwert für WW-Bereitung, Heizen und Abtauen getrennt eingestellt werden, sofern kein Puffer vorhanden ist. Mit Puffer gibt es keinen separaten Sollwert für das Heizen. Dann gilt dort auch der Wert für das Abtauen.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Hm, ich glaube ganz verstehe ich das noch nicht. Ich habe eine Vitocal 300 ohne Puffer. Da wird doch die Energie aus der Fußbodenheizung zum Abtauen genutzt, oder?

Die hatte ich nicht im Visier. Da hast dann wahrscheinlich Recht und bekommst hoffentlich anderweitig Unterstützung.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²
Top-Lösungsautoren