Moin zusammen, das kalte Wetter im Norden in den letzten Wochen hat mich dazu gebracht, mich mehr mit unserer Wärmepumpe und dem dazugehörigen Setup (aus September 2025) zu beschäftigen. Grund war, dass die Wärmepumpe unser Haus, im Wesentlichen unsere Heizkörper, nicht ausreichend wärmen konnte. Und ich mich gewundert habe, wieso Heizkreis Heizkörper und Heizkreis Fußbodenheizung immer dieselbe Vorlauftemperatur hatten. Wir wohnen in einem bautypischen Haus aus 1972 mit neuer 2 Scheibenverglasung, bis Sept. 2025 wurde es mit Öl beheizt. Das Obergeschoss wird mit neuer Fußbodenheizung und das Erd- sowie Kellergeschoss mit alten (groß dimensionierten) Heizkörpern beheizt. Laut Anlage gibt es zwei Heizkreise, der technische Aufbau ist auf dem Bild „Heizkreise“ zu erkennen (links Heizkörper, rechts Fußbodenheizung). Ebenso füge ich den Kältekreis hinzu, falls dieser auch Aufschluss liefert. Wir haben gem. den Produktregistrierungen unter Viessmann Home folgende Geräte: Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A19 (Inneneinheit) Vitocal 250-A AWO-AC-AF 251.A16 (Außeneinheit) Speicherkörper Vitocell 100-E SVPC 750L Frischwasser-Modul Vitotrans 353 Typ: PBA/PZMA (noch nicht registriert, ich weiß nicht, wo die Seriennummer steht) Laut Kaufvertrag haben wir eine Vitocal 250-A AWO-AC-AF 251.A16 2C erworben. Nun direkt die erste Frage: Wird bei den Produktregistrierungen unter Viessmann Home das „2C“ abgeschnitten oder haben wir eine falsche Anlage im Haus? Meine unfachmännische Einschätzung: Der Aufbau gem. Bild zeigt, dass es einen Mischer beim Heizkreis Fußbodenheizung gibt, was ich eigentlich nicht bei zwei separaten Heizkreisen erwartet hätte. Angenommen wir haben tatsächlich die „falsche“ Anlage mit nur einem Heizkreis Heizkörper und Mischer für die Fußbodenheizung, wäre der Aufbau sowieso sinnvoller für uns? D.h. braucht es ggf. keinen Anlagenwechsel auf die erworbene „2C“? Und wie schätzt ihr das gesamte Setup mit Vitocell und Vitotrans ein? Wegen des Eingangs beschriebenen Problems, dass die Heizkörper nicht warm werden, kam der HB nun vorbei. Er hat den Filter der WP ausgetauscht, um den Volumenstrom (konstant) bei 1500-1700 l/h zu behalten. Ich denke auch, dass er das 4/3-Ventil nun auf den Heizkreis Heizkörper (vorher Heizkreis Fußbodenheizung) gestellt hat. Nun heizt die WP auf, und schafft die erforderliche Vorlauftemperatur für Heizkörper von 42 Grad bei 9 Grad Außentemperatur. Dabei hoffe ich, dass der Filtertausch nicht zu Lasten der Effizienz ging. Die 4/3-Ventil-Einstellung ist für mich wiederum ein Hinweis auf nur einen Heizkreis? Sofern weitere Informationen aus dem Servicemenü benötigt werden – das Passwort liegt vor (natürlich werden keine Einstellungen ohne Rücksprache mit dem HB vorgenommen). Vielen Dank für eure Hilfe. Viele Grüße Jakob
... Mehr anzeigen