Hm, schwer zu sagen, wie lang die Heizkreise genau sind. Die Heizung steht im Keller. Im Dachgeschoss gibt es zwei Zimmer mit je etwa 15–20 m², die jeweils einen Heizkreis haben, sowie ein Bad. Die neue Heizung ersetzt eine über 20 Jahre alte Buderus Anlage, die damals mit einem Mischer betrieben wurde und eigentlich auch für das DG ausreichend war. Ich vermute, dass es ein Problem mit den Leitungen im DG gibt, möglicherweise verstopft oder verschmutzt nach dem Tausch. Wenn ich alle Ventile im EG und OG schließe, erreicht das Heizwasser zwar den Verteiler im DG, fließt aber nicht richtig in die einzelnen Zimmer. Dadurch liegt der Volumenstrom nur bei 50–60 l/h, und die Anlage taktet stark. Öffne ich hingegen alle Ventile im EG und OG, funktioniert die Heizung dort normal, während das DG natürlich kalt bleibt. Es scheint daher notwendig, die Leitungen im DG zu prüfen und gegebenenfalls zu spülen. Unabhängig davon ist mir bei der Taktung aufgefallen, dass die Vorlauftemperatur sehr stark ansteigt. Ich mache mir Sorgen, dass dies die Fußbodenheizung gefährden könnte, da ein Schutz über einen Sicherheitstemperaturbegrenzer fehlt. Ich würde gerne besser verstehen, ob das Fehlen dieses Schutzes ein ernsthaftes Problem darstellt.