Das Problem besteht in erster Linie darin,dass die interne Pumpe vermutlich zu schwach ist. Deswegen wird die FBH im DG nicht durchflossen Die vorherige Heizung hatte eine externe Pumpe. Ihre Leistung wird gerade so gereicht haben Bei einer neuen Therme mit interner Pumpe geht schon ein bissel Leistung im eigenen Wärmetauscher flöten . Sie bringt dann also im günstigsten Fall etwas 400 mbar. Abzüglich der Zubringerleitung kommen davon schätzungsweise noch 350 mbar an .Eher weniger. Und wenn man jetzt noch weiss,dass ein Meter Rohr ca 5 mbar Druckverlust mitbringt( Rohrreibungsverluste),wird schnell klar,dass ein Kreis im DG keinesfalls um die 60 m nicht überschreiten sollte . Sicherlich wäre auch eine thermische Sicherung empfehlenswert,weil kein Mischer installiert ist. im Normalfall würde dieser Thermostat die Pumpe abschalten. Was in diesem Fall aber bedeutet,dass ganze Therme ausfällt Denn ohne Umlauf kein Heizbetrieb . Das Gerät würde also ständig An- und ausgehen Keine gute Idee. Ein kleiner Puffer,geschaltet als hydraulische Weiche, wäre eine bessere Wahl gewesen.