Hallo, ich habe mal eine Frage, wo kann ich bei einer Viessmann Anlage den Volumenstrom ablesen? In der Vicare App geht es bei mir nicht. Danke für die Hilfe im voraus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die neue 200-S (schwarzes Gehäuse) mit dem neueren Kältemittel und der neuen Regelung gibt es seit 2022.
Da hat dir 2023 jemand das Auslaufmodell verkauft.
>>Kann man auch direkt im Menü an der Anlage den Volumenstrom nicht ablesen?
Nein ! es gibt im Gerät keinen Sensor das misst
Wenn du ein Gerät mit einem Ventilator hast, gibt es unter 700l/h eine Fehlermeldung
Bei den Geräten mit 2 Ventilatoren kommt der Fehler, wenn der Flow unter 1250 l/h geht.
Keine Fehlermeldung --> flow größer las Schwellwert.
Der "Sensor" ist "Fähnchen" im Wasser, der schaltet nur EIN/Aus.
Damit kann man keine Werte messen.
An jedem einzelnen Beitrag hast du im Menü recht oben die Möglichkeit das als Lösung zu schalten.
Wenn du die ersten 7 Ziffern der Seriennummer der Inneneinheit postest können wir schauen welcher Paddle-Schalter verbaut ist.
VG
Hallo,
dein Gerät hat dafür keinen Sensor.,
Da ist nur ein primitiver Padelschalter verbaut, der bei Unterschreitung des Mindes Volumenstroms eine Fehlermeldung ausgibt und die WP ausschaltet.
Danke dir , lässt sich so etwas nachrüsten und wenn ja mit welchen finanziellen Aufwand muss man rechnen?
in der alten Vitotronic Regelung ist keine Möglichkeit einen Sensor anzuschliessen, darzustellen und an Vicare zu leiten.
Du kannst dir aber einen 3rd party Wärmemengenzähler einbauen lassen, die zeigen auch den Volumenstrom an.
z.B.
https://www.hornbach.de/p/waermemengenzaehler-allmess-ulitepro-qp2-5-20-130-tf5-0-1-6m-90c/10692551/
+1-2h Einbau
VG
Alte Anlage ist gut, die ist 23 eingebaut worden. Kann man auch direkt im Menü an der Anlage den Volumenstrom nicht ablesen? Ich wollte ihre Antwort als Lösung kennzeichnen aber ich weiß leider nicht wie
Die neue 200-S (schwarzes Gehäuse) mit dem neueren Kältemittel und der neuen Regelung gibt es seit 2022.
Da hat dir 2023 jemand das Auslaufmodell verkauft.
>>Kann man auch direkt im Menü an der Anlage den Volumenstrom nicht ablesen?
Nein ! es gibt im Gerät keinen Sensor das misst
Wenn du ein Gerät mit einem Ventilator hast, gibt es unter 700l/h eine Fehlermeldung
Bei den Geräten mit 2 Ventilatoren kommt der Fehler, wenn der Flow unter 1250 l/h geht.
Keine Fehlermeldung --> flow größer las Schwellwert.
Der "Sensor" ist "Fähnchen" im Wasser, der schaltet nur EIN/Aus.
Damit kann man keine Werte messen.
An jedem einzelnen Beitrag hast du im Menü recht oben die Möglichkeit das als Lösung zu schalten.
Wenn du die ersten 7 Ziffern der Seriennummer der Inneneinheit postest können wir schauen welcher Paddle-Schalter verbaut ist.
VG