Hallo zusammen, meine Vitocal 250-A A08 mit einem 100-Liter-Parallelpuffer und einem ungemischten Heizkreis mit Heizkörpern. Die externe Heizkreispumpe steht auf Stufe 1. Die Räume werden ausreichend warm. Bei etwa 6 °C Außentemperatur sind laut Heizkurve ungefähr 35 °C für den Heizkreis vorgesehen. ViCare zeigt im reinen Heizbetrieb folgende Werte: Vorlauf Wärmepumpe: 42,5 °C Rücklauf Wärmepumpe: 40,5 °C Volumenstrom Wärmepumpe: 1.130 l/h Puffertemperatur: 34,6 °C Heizkreis-Vorlauf: 34,7 °C Der Heizkreis passt also zur Heizkurve. Der WP-Vorlauf liegt allerdings bei mehreren Ablesungen rund 7–9 °C darüber. Warmwasserbereitung war zu diesen Zeitpunkten nicht aktiv. Den Durchfluss im Heizkreis kann ich aktuell leider nicht ablesen. Warum muss die Wärmepumpe diese höhere Temperatur erzeugen? Ist das bei dieser Anlagenkonfiguration vorgesehen, oder sollten Einstellungen, Fühlerpositionen beziehungsweise die Pufferhydraulik geprüft werden? Mir geht es darum, unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden. Vielen Dank und Grüße