Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr im Rahmen einer Sanierung eine neue Anlage bekommen: - Vitodens 300W B3HG 19KW - Altbau aus den 50ern mit 110qm ohne energetische Sanierungen - Verbrauch erster Winter 13000 KW - Zwei Heizkreisläufe, OG mit Heizkörper und EG mit FBH - Heizkurve EG: 0,5 und 0; OG: 1,0 und 0 Ich habe die Vermutung, dass etwas mit der Installation oder den Einstellungen nicht stimmt. Folgende "Probleme" habe ich: 1. Grundsätzlich taktet die Heizung extrem, 31845 Starts bei 2692 Betriebsstunden 2. Extrem niedriger Volumenstrom 50-150l, der durch Öffnung aller Heizkörperthermostate im OG auf 450l erhöht werden konnte. FBH-Thermostate im EG grundsätzlich offen 3. Selbst wenn der Heizkreis im OG an der Heizung auf "Abschaltbetrieb" läuft, sind die Heizkörper sowie Zimmer oben warm Welches Problem könnte hier vorliegen? Wieso hat die Öffnung der OG Thermostate überhaupt einen Einfluss auf den Volumenstrom, das sind doch zwei unterschiedliche Kreisläufe? Kann es sein, dass in der App nur der Volumenstrom für das OG angezeigt wird, nicht aber für EG? Wie LG