Vitotronic 200 WO1C - drei Heizkreise mit Mischer

Guten Morgen zusammen -

 

eine einfache kurze Frage - (wie) ist die Steuerung von 3 Heizkreisen mit Mischer an der WO1C möglich?

Anschluss an M2 und dann in Reihe per KM-Bus zu den weiteren Divicons?

 

Das würde mir schon weiterhelfen ...

 

Danke & Gruß

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @FalkBocker 

 

Leider wird es nicht so einfach sein, M1 direkt in WO1C, M2 mit Erweiterungsmodul über KM-BUS und M3 mit VT200H HK1B + 2x LON Kommunikationsmodul.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo @FalkBocker 

 

Leider wird es nicht so einfach sein, M1 direkt in WO1C, M2 mit Erweiterungsmodul über KM-BUS und M3 mit VT200H HK1B + 2x LON Kommunikationsmodul.

 

VG

Besten Dank für die schnelle Antwort !!