abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitotronic 200-A WO1C mit WP Vitocall 300-G BWC 301.B13 mit AC-BoxKühlung über HK3/M3

Vitotronic 200-A WO1C mit WP Vitocall 300-G BWC 301.B13 mit AC-Box

Kühlung über HK3/M3, seperater Pufferspeicher für Kühlung

Natural-cooling startet (Primärpumpe, Umschaltventile, Pumpe zum Heizkreis in AC-Box).

Aber die Pumpe HK3 wird nicht angesteuert, der Mischer M3 wird zu gefahren.

Aktiv cooling startet nicht. (Kaltwasser natural cooling bei 20°C, Soll 14°C)

 

Was habe ich falsch konfiguriert, bzw. übersehen?

 

Codierstecker: 4120-04

Meine Kurzabfrage:

01:         10          17          0C

02:         00          00          00

03:         00          04          00

04:         02          16          30

05:         FF          FF          00

06:         00          00          00         

07:         00          00          00

08:         02          03          02

09:         00          00          15

10:         04          4B         F9

 

Meine Parameter:

Anlagendefinition:

7000:    08

7002:    180

7003     40

7004     40

7005     -400

7006     10

7007     1

7108     100

7012     2

7013     8

7014     4

7018     1000

700E     500

7015     4

701E     10

7027     3

7028     1

7041     30

7042     60

Alle Anderen stehen auf 0

 

Kühlung:

7100:    3

7101     3

7103     180

7104     0

7105     1

7106     ist nicht anwählbar

7107     10

7110     10

7111     12

7109     1

71FE      1

 

Heizen/ Kühlen:

HK3

4000:    200

4001     160

4022     200

4003     1

4005     2

4006     -100

4007     6

4009     100

400A     10

400B     3

400D     100

400F      100

4010     1

4011     2

4014     0

4015     140

4018     40

4019     10

4022     200

 

Systeminfo VC300-G:

Bedienung:                     B920W249/C

                                        B920W249/C687

Wärmepumpe:               WPR_3475/25

Kältekreisregler 1:          [1]/02/16

 

Unter Service/Diagnose/ Heizkreis HK3 steht

.

.

Active cooling                 AUS

Natural cooling               EIN

.

Aber die Pumpe HK3 wird nicht angesteuert, der Mischer wird zugefahren!

 

Kann mir bitte jemand helfen.

Weitere Infos gebe ich gern.

VG

minus041

 

5 ANTWORTEN 5

Hallo minus041,

Parameter 7106 ist tatsächlich nicht vorhanden? Über welchen Raumsensor wird denn bzw. soll denn geregelt werden? Du hast den Parameter 7105 auf 1 stehen, dass bedeutet, dass der witterungsgeführte Kühlbetrieb nicht aktiv ist, sondern über die Raumtemperatur geregelt wird.

Viele Grüße
Flo

Hallo flo,

danke für deine Antwort.
Parameter 7106 ist nicht vorhanden. habe extra eine Fernbedienung Vitotrol 200A angeschafft, und für HK3/M3 eingerichtet (Parameter 4003 auf 1). Ja, Raumtemperaturgeregelte Kühlung ist zur Zeit eingestellt. "natural cooling" startet auch, wenn Raum-Temp. über 21°C stegt (Soll=20 + 1°C), die Ventile in der AC-Box steuern um, die pumpen Primärkreis und M1 in AC-Box laufen. Kälte wird in den Kältepuffer gefördert, nur die HK3 läuft nicht und Mischer M3 steuert zu.
Mich verwirrt auch, dass in meiner Papier-Serviceanleitung Vitotronic 200 Typ WO1C die "aktive cooling"- Funktion aktivert werden kann, anderswo finde ich, dass sie für Sole/Wasser WP nicht aktivierbar wäre.

habe gerade erlesen, dass Parameter 7106 nur für den separaten Kühlkreis benötigt wird,den hatte ich benutzen wollen, aber weil dort kein Mischer angesteuert werden kann, habe ich die Erweiterung HK3/M3 nachgekauft und installiert.
Bitte um weitere Hilfe -- danke --
minus041

OK, ich denke jetzt weiß ich wo der Fehler liegt. Vorneweg ist es so, dass bei all unseren hydraulischen Installationsschemen der Kühlkreis bei einer AC-Box ein separater Kühlkreis ist. Ansonsten ist die hydraulische Einbindung der Box oder der zu kühlenden Leitung immer hinter dem Mischer und nicht davor. Bitte poste hier mal das hydraulische Installationsschema deiner Anlage. Du kannst es anhängen, wenn du deinen nächsten Kommentar nachträglich bearbeitest.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,
ja die AC-Box ist in den installationsschemen immer als SKK zu einer Ventilationseinheit gezeichnet. Natural cooling speist immer nach der Heizkreispumpe ein, das Mischen auf Sollwert passiert dann mit dem Misscher in der Natural-Cooling-Box.
Meine Installation ist ein Misch aus mehreren Installationsschemen.

Ja, dass der Mischer zugefahren wird ist genau der Grund. Der Mischer des Heizkreises kann nicht als Kühlmischer dienen. Deshalb fährt er auch zu.

Viele Grüße
Flo
Top-Lösungsautoren