Vitodens 200W B2HF Umbau Brauchwasserwärmepumpe

Hallo ich habe eine Vitodens 200W SN 7722305102267127 und möchte jetzt eine Brauchwasserwärmepumpe einbauen, dafür muss der Warmwasserspeicher demontiert werden und ich hätte gern gewusst ob bei meiner Anlage die Rotationspumpe für den Speicher ausgeschalten werden kann und wie. Es gibt systeme da werden der Warmwasserfühler demontiert und ein anderes Anlagenschema gewählt oder lässt sich das einfach über die Software codieren? Ich freue mich auf die Antworten.

1 ANTWORT 1

Die Therme hat keine zweite Pumpe , sondern nur ein Umschaltventil. Um hier zu verhindern, dass die Anlage nicht zufällig die WW-Erwärmung vornimmt, sollte die Anlage über den Inbetriebnahmeassistenten neu konfiguriert werden. Und natürlich der Speicherfühler abgeklemmt werden.

Top-Lösungsautoren