Hallo lieber Mitglieder.
Ist situation:
Viessmann Vitodens 200 W WB2C 30kW Gas-Brennwert für FBH und Warmwasser (45000kw Verbrauch im Jahr) angebunden an Vitocell 100-W 200l Wasserspeicher mit Zirkulationspumpe.
Soll (wenn möglich):
Wasserspeicher raus und dafür ein VITOCAL 060-A T0E-ze 254l einbauen.
Rohre versetzten.
Vitodens umprogrammieren.
Und kontakt an der PV (kommt im nächsten Jahr) einbinden.
Ist das möglich oder habe ich da was vergessen?
Hinzu kommt, ich verstehe nicht wo ich die Umwälzpumpe verdrahten soll, weil zZ ist sie an der Therme, kann das so bleiben?
Danke sehr!
Hallo DrEvil44,
du meinst vermutlich die Vitocal 060-A Typ T0S-ze mit integriertem Wärmetauscher. Der Typ T0E-ze hat keinen zusätzlichen Wärmetauscher.
Beim Anschluss muss nur die Verrohrung für die Warmwasserbereitung am Speicher entsprechend angeschlossen werden. Die Umschaltung erfolgt über das Umschaltventil im Vitodens. Die Zuschaltung erfolgt über die Wärmepumpe, dafür wird über einen Widerstand der Regelung des Vitodens vorgespielt, dass eine Warmwasseranforderung notwendig ist.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
6 | |
6 | |
4 | |
4 |