abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocell 100 ME Anschluss

Hallo,

 

wie ist der richtige Anschluss vom Wärmeerzeuger am Puffertank?

der Puffeertank hat 75L. Es ist ein Wärmeerzeuger angeschlossen. Aktuell ist der Vorlauf am Anschluss für den Wärmerzeuger 2 angeschlossen und der Rücklauf am Rücklauf für Wärmeerzeuger.

in der Bediehnungsanleitung DB-6191574 auf ihrer Homepage wären dies Anschlussunkt A für den Vorlauf und Anschlusspunkt D für den Rücklauf.

typenschild des Puffertanks ist mit angehängt

IMG_5477.jpeg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Johannes,

 

das spielt keine Rolle.

Ein Puffer als Hydraulische Weiche hat immer 3-5 K Mischungsverluste,

Die Anlage braucht pro K Mischungsverlust ca 3% mehr Strom weil sie eine höhere Sekundärtemperatur liefern muss als der Heizkreis benötigt.

Völlig egal ob der Vorlauf  20 cm höher oder tiefer angeschlossen ist. Es ist so und so bescheiden.

 

Welche WP hast du? FBH oder Heizkörper?

Hat sich der Meister mit deiner Anlage auseinander gesetzt ob der Mindestvolumenstrom ohne Puffer möglich gewesen wäre? oder hat er den verbaut weil er das immer so macht?

 

Falls der Puffer nötig sein sollte , lass es auf Stichanbindung umbauen:

die beiden unteren Anschlüsse können bleiben. Vorlauf WP und Vorlauf Heizkreis werden per T-Stück verbunden und das vom T abgehende Rohr mit dem oberen Anschluss vom Puffer verbunden.

Der Puffer Sensor muss an das T-Stück umziehen.

Dann entfällt die ständige Durchmischung.

 

Wenn dein Meister da nicht mitspielt, beauftrage eine andere Firma.

 

Wenn du möchtest poste ich dir noch ein paar Videos  zu dem Thema.

 

VG Michael 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo Johannes14,

 

auf Seite 10 der Montageanleitung ist dies beschrieben. 

 

https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6199483VSA0000...

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo,

Danke für die Antwort.

mein Heizungsbauer hat den Tank anders angeschlossen wie in der Bediehnungsanleitung beschrieben. Er hat eine Programm/Anschlussplan von Viessmann der etwas anderes sagt. Für mich ist jetzt die Frage, was ist richtig?

 

viele Grüße 

Johannes

 

Hallo Johannes,

 

das spielt keine Rolle.

Ein Puffer als Hydraulische Weiche hat immer 3-5 K Mischungsverluste,

Die Anlage braucht pro K Mischungsverlust ca 3% mehr Strom weil sie eine höhere Sekundärtemperatur liefern muss als der Heizkreis benötigt.

Völlig egal ob der Vorlauf  20 cm höher oder tiefer angeschlossen ist. Es ist so und so bescheiden.

 

Welche WP hast du? FBH oder Heizkörper?

Hat sich der Meister mit deiner Anlage auseinander gesetzt ob der Mindestvolumenstrom ohne Puffer möglich gewesen wäre? oder hat er den verbaut weil er das immer so macht?

 

Falls der Puffer nötig sein sollte , lass es auf Stichanbindung umbauen:

die beiden unteren Anschlüsse können bleiben. Vorlauf WP und Vorlauf Heizkreis werden per T-Stück verbunden und das vom T abgehende Rohr mit dem oberen Anschluss vom Puffer verbunden.

Der Puffer Sensor muss an das T-Stück umziehen.

Dann entfällt die ständige Durchmischung.

 

Wenn dein Meister da nicht mitspielt, beauftrage eine andere Firma.

 

Wenn du möchtest poste ich dir noch ein paar Videos  zu dem Thema.

 

VG Michael 

Hallo Michael,

 

ich habe eine 251.a16 mit Fußbodenheizung 

Die 250-A hat einen integrierten Abtaupuffer.

Nur dieser wird zum Abtauen verwendet.

 

Ein EFH mit z.b. 150 m² FBH und 7cm Estrich hat in der FBH eine Speichermasse von 150*0,07 =10 m³

Estrich . Das entspricht der Speicherkapazität von ca 5000l Wasser.

weitere 75l Puffer Volumen sind da ein "Fingerhut".

 

Viessmann erlaubt bei der 250-A gänzlich auf einen Puffer zu verzichten.

Dann sollte die WP aber mit einer exakt angepassten Heizkurve betrieben werden, so dass die Stellantriebe der ERR die meiste Zeit offen sind  und die Speichermasse im Estrich genutzt werden kann.

Wie viel l/h durch deine FBH aktuell gehen siehst du an den Flowmetern der Heizkreise.

 

Wenn du deine WP so betreibst wie ich es geschrieben habe und nicht versuchst das Haus mit nur einem Bad-kreis in der Übergangszeit zu beheizen, würde ich entweder

a) Puffer und die zusätzliche Heizkreispumpe abbauen lassen

b) oder den Puffer in den Rücklauf setzen lassen und die Heizkreispumpe entfernen.

c) wenn du die obigen Bedingungen nicht erfüllen kannst/willst,  auf das heute verlinkte Schema umbauen lassen. Das ist tolerant gegen zu geringen Volumenstrom und hat keine Vermischungsverluste.

 

VG 

 

 

Top-Lösungsautoren