Hallo ! Habe in diesem Jahr meinen alten Vailland Flüssiggaskessel durch den Vitodens 100-W Typ B1HG ersetzt. Bin sehr zufrieden ! Trotzdem habe ich ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Gassicherheitsmagnetventil (im Hausanschluss) öffnet sobald die Therme eingeschaltet wird und schließt wenn Stromlos ist ,Sicherheit ist also gegeben ! Mein Elektriker hat dazu N und L von Anschluss 96 genutzt. Beim alten Heizkessel hat das Magnetventil erst geöffnet, wenn der Brenner gearbeitet hat. Was muß anders geklemmt bzw. angesteuert werden ? MfG L.Röhricht