Hallo
ich habe ein Problem mit der NC Box
Eingestellt sind 19 grad Vorlauftemperatur . Die Anlage liefert aber zwischen 26 und 28 grad. Die Anlage ist seit ca vier Monaten in Betrieb und wurde durch Viessmann Service in Betrieb genommen. Allerdings ist die Installationfirma nicht in der Lage den Fehler zu beheben, daher wende ich mich hier an Sie.
Können Sie mir einen Tip geben?
vielen Dank für Ihre Bemühungen
Hallo Mark-24,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo
hier die Seriennummer:
7377444201019122
Gruss Mark
Danke, die Kühlfunktion ist aktiv, sobald die Kühlgrenze überschritten wurde.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Viele Grüße
Flo
Danke, die Kühlfunktion ist ja aktiv-allerdings geht die Vorlauftemperatur nich unter 24 Grad.
woran kann das liegen?
Läuft denn die Sekundärpumpe der NC-Box?
Viele Grüße
Flo
so, nun melde ich mich wieder. konnte mich nicht mehr anmelden, musste eine neuen account anlegen.
die umwälzpumpe wurde gewechselt. leider kühlt die anlage immer noch nicht richtig.
komme im vorlauf nicht unter 22 grad
obwohl 19 grad eingestellt sind
betreibe die anlage mit erdkollektor in 1,60 m tiefe
Hallo
Da Sie eine natürliche Kühlung nutzen und im Erdkollektor 21 Grad haben, können Sie nicht mit einer niedrigeren Temperatur als im Primärkreislauf des Erdkollektors kühlen.
Der Erdkollektor kann mehr Kühlen nur bei höherem WW-Verbrauch und bei dieser Mehrbodenheizung WW täglich.
VG
Gerne kannst du einmal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht posten. Dort lässt sich auch gut sehen, ob der Erdkollektor mittlerweile schon zu warm ist. Realistisch ist es aber.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
7 | |
6 | |
5 | |
5 |