Vitocall 343 - Wasser/Wasser Betrieb - Leistung Förderbrunnen

Hallo,

welche Förderleistung(m3/h) muss der Förderbrunnen mindestens bzw. von-bis für einen Wasser-Wasser Betrieb haben?

Danke und Grüße

6 ANTWORTEN 6

Hallo marko_dahse,

um welchen Wärmepumpe mit welcher Leistung geht es denn? Wenn du mir dies genannt hast, kann ich dir mitteilen, welchen Mindestvolumenstrom deine Anlage braucht.

Viele Grüße
Flo

Viessmann Vitocall 343 BWT 6KW

Danke!

Hallo @Flo_Schneider : könntest du die Frage bitte noch beantworten.

Danke!

Sorry, dass ich jetzt erst wieder antworte. Bitte teil mir die noch die Herstellnummer deiner Anlage mit.

Viele Grüße
Flo

laut Typenschild auf der Anlage:

Vitocal 343: 7176 9215 0102 0100
Vitocall 200-C / 220-C / 242-C: 7249 1712 0101 9101

 

Danke!

Danke, bei einem Solebetrieb sollten es mindestens 1200l/h sein. Da Wasser/Wasser eine höhere Temperatur auf der Primärseite hat, muss dieser noch etwas größer sein. eine genau Angabe dazu haben wir nicht, da dies nicht geprüft wurde bei dem Modell. Du kannst aber auf die Temperaturspreizung der Primärseite im laufenden Betrieb achten. Diese sollte bei dem Gerät bei ca. 2-4K liegen.

Viele Grüße
Flo