Vitocall 222-S Läuft immer und macht beim Hochfahren der Vorlauftemperatur vom WW komische Geräusche

Hallo,

es geht um eine Vitocall 222-S mit Pufferspeicher.

Dazu 2 Dinge für die ich keine Erklärung habe.

 

1.) ist es normal, das die Anlage jetzt in der Heizperiode praktisch immer läuft?

2.) wenn die Vorlauftemperatur hochfährt  (ca. alle 8 h, zur WW Bereitung bis auf über 50 Grad ) dann blubbert und gluckert es die ganze Zeit.

Die Geräusche hören erst auf, sobald die Zirkulationspumpe vom Warmwasser anläuft. Die Pumpe ist auf 5/15 eingestellt 24 h lang.

 

7 ANTWORTEN 7

Hallo HW12,

 

dass die Wärmepumpe im Heizbetrieb länger durchläuft ist normal. Das liegt daran, dass sie runter modulieren kann und somit die gewünschte längere Laufzeit erreicht. Denn bei Wärmepumpe ist es besser, eine lange durchschnittliche Laufzeit mit wenigen Einschaltungen zu haben. 

 

Was die Geräusche betrifft, sind die auf der Trinkwasser- oder Heizungsseite zu hören?

 

Viele Grüße
Flo

Die Geräusche kommen, bei der Warmwasserbereitung.

Was permanent läuft ist glaube ich die Sekundärpumpe. Die schaltet nie ab, obwohl ein Pufferspeicher dranhängt.

VG

HW12

Was hast du denn für einen Pufferspeicher und wie ist er eingebunden?

 

Entweicht denn Luft beim Warmwasser zapfen?

 

Viele Grüße
Flo

1.Das ist ein 46 L Pufferspeicher, wie der eingebunden ist, kann ich dir nicht sagen.

2. Nein beim Warmwasser zapfen entweicht keine Luft. Wie oben geschrieben blubbert das ca. alle 8 Stunden, wenn die Vorlauftemperatur hochfährt für die Warmwasserbereitung.

 

VG

Der 46l  Pufferspeicher ist in Reihe eingebunden. Von daher ist die Sekundärpumpe auch die Heizkreispumpe, weshalb es normal ist, dass diese läuft, sobald die Heizgrenze unterschritten wurde.

 

Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K

Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese

 

Was das Gluckern betrifft, so muss dies vor Ort überprüft werden. War dein Fachbetrieb diesbezüglich schon da?

 

Viele Grüße
Flo

Bin ja nicht vom Fach.

Die Raumtemperatur ist auf 22 Grad eingestellt. Das ist klar, aber was bedeutet -4K?

Die Temperatur in den einzelnen Räumen wird ja auch erreicht. Dann sollte die Heitkreispumpe doch irgendwann mal abschalten!

 

VG

K (Kelvin) ist eine Temperatureinheit, worüber Temperturabweichungen oder Differenzen angegeben werden. Wenn du von 20°C 4K abziehst, dann ergibt dies 16°C.

 

Da das Gerät es nur über die Temperaturen im Sekundärkreis mitbekommt, ob nachgeheizt werden muss oder nicht, kann die Pumpe nicht stillstehen. 

 

Viele Grüße
Flo