Mehr erfahren →Hallo, ich habe eine Frage an einen Fachmann für die Vitocall 200S. Seit heute habe ich eine Störung Ausseneinheit 0A. Die Störung kann ich bestätigen, kommt aber nach Sekunden wieder. Sicherungen sind alle drin und der Ventilator der Ausseneinheit lief trotz Meldung. Aus der Meldungsstatistik werde ich nicht schlau. Kann mir evtl. jemand helfen?
Hallo Andfra,
bei deiner Anlage muss der OCT Sensor geprüft werden. Dieser hat einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo, vielen Dank für deine Antwort. Am kommenden Montag kommt der Viessmann Kundendienst. Ich hoffe, die können das richten.
Viele Grüße
Andreas
Danke für die Info.
Viele Grüße
Flo