Hallo zusammen,
Vitocal 200-S
ich habe heute ausversehen in der Codierebene1 den Parameter Parameter 7B00 und Parameter 7B01 auf 1 gestezt. Kam natürlich sofort die Störung Vorlaufsensor Anlage 4B.
Nach dem mehrmaligen zurücksetzen beider Parameter auf 0 steht die Fehlermeldung weiterhin an.
Auch nach mehrmaligen ausschalten der Einheit und Quittieren steht die Meldung an.
Hat jemand eine Idee wie ich diese Meldung weg bekomme.
Danke und Gruß
Kann niemand helfen?
Hast du mal geschaut bevor du 7B00 auf 0 stellst, dass alle anderen Parameter die sich dort geöffnet haben auch erst auf 0 gestellt sind und zum Schluss 7B00 auf 0 stellen und anschließend vielleicht noch einen Anlagenneustart.
Ich hatte dies auch einmal, weiß aber nicht mehr wie ich es wieder wegbekommen habe.
Aber es geht wieder weg! Das nur um dich zu beruhigen.
Viel Erfolg und sonnige Grüße
Thilo
Hallo,
danke für deine Antwort aber es hilft leider nicht.
Hatte nun eine Anzeige gefunden da Stand: Einstellung laden. das hatte ich gedrückt.
Jetzt geht meine Heizkreispumpe nicht mehr an.
Hallo,
hast du den Kommentar bei der Beschreibung von 7B00 gelesen?
Mit diesem Einstellwert wird gleichzeitig der
Vorlauftemperatursensor Anlage aktiviert. Parameter „Gemeinsamer Vorlauftemperatursensor Anlage 701B“ wird auf „1“ gestellt
Fehler 4b heisst auch dass dass ein Sensor konfiguriert ist, aber keine angeschlossen.
kodiere den Sensor mit 701b = 0 wieder aus.
VG Michael
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
6 |