abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocall 200 S Begleitheizung 2850.2

Hallo zusammen,

 

bei einer Anlage springt nach jedem Strom los machen der Anlage der Wert von installiert auf nicht installiert Bender elektrischen Begleitheizung.

 

woran kann das liegen?

Firmware ist 10/25 bis auf der VCMU.

 

Grüsse

Alex

 

IMG_5269.jpeg
IMG_5268.jpeg
IMG_5270.jpeg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Zur Info, es ist ein Softwarebug der 200 S.

 

doe begleitheizung ist immer installiert, man kann im System nichts verstellen.

 

Der Menüpunkt dürfte nicht erscheinen lat Viessmann, da er für die 250er ist

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Alex,

 

hierzu haben wir unter deinem anderen Beitrag geschrieben. 

 

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Update-10-2025/m-p/604967#M183637

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Zur Info, es ist ein Softwarebug der 200 S.

 

doe begleitheizung ist immer installiert, man kann im System nichts verstellen.

 

Der Menüpunkt dürfte nicht erscheinen lat Viessmann, da er für die 250er ist

 

Hallo Alex-Pohl,

 

danke für die Info. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.