Hallo,
brauchen wir bei den neusten Vitocal-WP für Modbus-TCP dieses Gateway oder sind bei der aktuellen Regler-Generation bereits Datenschnittstellen onboard? Vielen Dank im Voraus.
https://l.ead.me/thermomanager
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
Die meisten wie ich nutzen die API um die WP privat mitzuloggen oder über gewisse Parameter auch zu steuern. Ich nutze dafür IOBroker.
Wenn Du hier einen professionellen Ansatz verfolgst, kann ich nicht weiterhelfen. Ich weiss nur, dass über den WAGO Gateway die Datenpunkte ebenfalls eingeschränkt sind.
Es gibt hier auch ein Developer Bereich oder direkt auf Viessmann zugehen.
Gruss
Ralf
Hallo thermomanager,
für eine externe Aufschaltung wird das Wago-Gateway benötigt.
Viele Grüße
Flo
Hallo
Es gibt eine API Schnittstelle, wo Datenpunkte abgerufen werden können. Die Datenpunkte und Abfragen sind eingeschränkt. Für ein Abo bekommt man etwas mehr.
https://developer.viessmann.com/start/faq.html
https://iam.viessmann.com/idp/v1/saml?application=API-GW-prod
Kommt natürlich darauf an was du mit den Daten machen willst.
Gruss
Ralf
Hallo,
Aufschaltung der gesamten WP-Regelung u Auslesen Datenpunkte auf GLT bei einem WP-Versuchsstand University of cooperative education, bei welchem u.a. auch ein Viessmann-Aggregat installiert wird, wie siehe zB Screenshot Versuchsstand Betonkernaktivierung anbei, application programming interface ist nicht das passende, Modbus am besten TCP/IP, wie siehe im Betreff geschrieben, wäre der optimale Datenbus. Vielen Dank im Voraus.
Hallo
Die meisten wie ich nutzen die API um die WP privat mitzuloggen oder über gewisse Parameter auch zu steuern. Ich nutze dafür IOBroker.
Wenn Du hier einen professionellen Ansatz verfolgst, kann ich nicht weiterhelfen. Ich weiss nur, dass über den WAGO Gateway die Datenpunkte ebenfalls eingeschränkt sind.
Es gibt hier auch ein Developer Bereich oder direkt auf Viessmann zugehen.
Gruss
Ralf
Ok, Vielen Dank für Ihre Mühe u. Zeit. Ja, dieses WAGO-Gateway kenne ich bereits (... IOBroker übrigens auch), siehe wie eingangs denselben Link gepostet, die Frage war eben, ob es ggfs. bei den neusten WP-Regler-Generationen bereits Datenbus-Schnittstellen insbes. Modbus-TCP/IP onboard gibt, also man das WAGO-Gateway nicht unbedingt mehr benötigt. VG & eine schöne Zeit 😌
Hallo
Die E3 Plattform ist neu. Vielleicht hat hier jemand direkt den Bus angezapft . Aber meines Wissens hat es keine anderen zugelassenen Schnittstellen.
Wenn hier Viessmann mitliest, kommt vielleicht noch offizielles Feedback.
Gruss
Ralf
Ja, mal sehen. Auf jeden Fall Vielen Dank für Ihre Infos, Zeit u. Mühe sowie haben Sie eine großartige Lebenszeit u. genießen Sie ihr Leben 👍🍀
Hallo thermomanager,
für eine externe Aufschaltung wird das Wago-Gateway benötigt.
Viele Grüße
Flo