Ich habe bei unserer Vitocal 350 die Zeitschaltuhr für alle Heizkreise sowie für Wasser im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 5 Uhr auf "0" gestellt (also keine Aktivität - auch nicht reduziert).
Da wir auch eine PV haben, habe ich eine App, mit der ich den Stromverbrauch tracken kann - und da habe ich festgestellt, dass an einigen Tagen die Pumpe dennoch anläuft:
- immer nur nach Mitternacht
- ca. 30'
- ca. alle 1,5 Stunden
Meine Fragen:
- warum läuft die Pumpe an, obwohl lt. Zeitprogramm keine Aktivität erfolgen soll?
- kann dies eine negative Auswirkung auf Lebensdauer der WP haben, wenn diese in der Nacht deaktiviert wird (Grund: Stromsparung - untertags haben wir PV, und verursacht unsere Innenaufstellung Lärm)
Hallo Heinz7,
hier wäre es interessant zu wissen, woher die Anforderung kommt, was die Wärmepumpe dazu veranlasst nachzuheizen. Konntest du einmal bei einem Aufheizvorgang dabei sein und hierbei die Anlagenübersicht abfragen?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
vielen Dank, ich habe den "Fehler" gefunden:
Bei der Zeitprogrammierung hatte ich (aus historischen Gründen):
1. Zeile: ---
2. Zeile: 5 - 12 Uhr
3. Zeile: ---
4. Zeile: Abend
5. Zeile: Nachmittag
Ich dachte, die Zeitprogrammierung erstellt automatisch die korrekte Reihenfolge
Ich die Programmierung so geändert, dass in aufsteigender Reihenfolge die Zeiten dargestellt sind, ohne Leerzeilen.
Meine Fragen dazu:
a) wie wird generell eine Leerzeile von der Zeitprogammierung interpretiert?
b) wie wird Zeiten umgegangen, die nicht chronologisch geordnet sind.
Zusätzlich
c) Über Nacht WW bzw. WP mittels Zeitprgrammierung zu deaktiveren (z.B. zwischen 22 und 5 Uhr):
=> ist das energetisch sinnvoll (ich benötige 0 Energie in der Nacht, möglicherweise etwas mehr beim Anfahren)?
=> hat das negative Auswirkungen auf die Lebensdauer der Wärmepumpe (da möglicherweise gesamt mehr oder stärkere Anläufe / Hochfahren erforderlich sind)?
Danke!
Heinz
Wenn für einen bestimmten Zeitbereich keine Einstellung vorliegt, erfolgt dort ein Standbybetrieb. Dies ist für die Wärmepumpe selber nicht schädlich. Was den Energieverbrauch betrifft, sollte beim Heizbetrieb in der Nachtabsenkung keine größere Reduzierung der Raum-Soll-Temperatur als 5K vorgenommen werden. Eine nicht chronologische Einstellung sollte keine Auswirkungen auf den Betrieb haben.